2016-11-29View Original

Thread Content

現在、3万の低温エチレンタンク(D1)と1万の低温エタンタンク(D2)を持っていますが、これら2つのタンク間の防火間隔はどのように設定すればよいでしょうか?0.5X(D1+D2)を使うか、それとも0.5D1を使うか?
Reply #22016-11-29
0.5X(D1+D2)とし、5.0メートル以上とする;または、2/3D1(より大きなタンク)を使用し、5.0メートル以上でなければならない。
Reply #32016-11-29
この間隔は、あの規格で言及されているものですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.