ケーブルの到着検収はどのように行うか?
Reply #22016-11-29
仕様モデル、外観、通断、長さ。
Reply #32016-11-29
上の方でかなり詳しく説明されていましたが、資料もあります!
Reply #42016-11-29
ケーブルの型番、ケーブルの直径、材質、外観、長さ、合格証明書。一度、購入したケーブルの中心線のマークが100メートルもずれていることがありました
Reply #52016-11-29
何でも可能だ:lol
Reply #62016-11-30
仕方ないよ、計器は購買部の管轄だから
Reply #72016-11-30
この投稿は最後にzhanght321によって2016-11-30 21:09に編集されました。絶縁値はテスターで測定し、20Mオーム以上であることが望ましいです。線同士、または線とシールドの間でも同様です;また、抵抗値も基準値を超えてはならず、大きすぎると銅含有量が低いことを意味します。現場で工事をしていた際、一度抵抗値を測定せずに200メートル以上敷設してしまい、その結果現場にDC24Vの電源がなくなってしまった。測定したところ抵抗値が2倍も高かったため、適切なケーブルを再敷設することで問題は解決した。
Reply #82016-12-01
もう一つは、各ロールの長さで、短すぎると無駄が多くなり、長すぎると運搬や巻き取りが不便になります。また、設計院ではケーブルの各巻き間に接続部を設けないようにともよく記載されています。
Reply #92016-12-06
入荷検収時に、ケーブル盤内のケーブルに接続部があるか、太さが均一かどうかを確認することは可能でしょうか???ケーブルを敷設するときにのみ発見できる。もっと良い方法はないか?????
Reply #102016-12-06
上の階のこの状況は、なかなか見つけにくいようです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.