断熱油の配管は非破壊検査が必要ですか?

2016-12-07View Original

Thread Content

相談です:皆様、ご教示いただけますでしょうか。設計圧力0.53、温度120の伝熱油配管には、配管検査が必要でしょうか?設計圧力が1.0以下で、温度が185度を超えない場合は非破壊検査の必要がないということではなかったですか?規範で明確に示されていますか?
Reply #22016-12-07
自分の安全のために、調べなければならない。
Reply #32016-12-07
まず、これが圧力配管かどうかを確認し、配管の設計温度が伝熱油の標準沸点を超えているかどうかをチェックします。もしそうでなければ圧力配管ではなく、規格によっても非破壊検査を行う必要はありません。心配な場合は、探傷を依頼できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.