洛河発電所の1号ボイラーで蒸気導管の破裂事故が発生した。事故経過:1991年8月22日17時45分、1号ボイラーが点火して起動した;22日20:55、1号タービンの衝動起動;23日06:42、系統連系時の負荷は20~30MW、タービンおよび電気系統の試験を実施;23日14:45、負荷60MWで、第一層に粉を投入;23日16時、蒸気導管が破裂し、止炉を余儀なくされた。 事故原因分析:主な原因は、ボイラーの水力調整が不適切だったため、各スクリーンの水流量に不均一が生じ、それによって蒸気導管が過熱して破裂したことです。
Reply #22016-12-10
事故の概要:1、長期にわたる過熱が原因で配管が破裂した場合、ボイラーの熱的な不均衡、流力的な不均衡、または構造的な不均衡のどちらが過熱の原因であるかを明らかにし、適切な対策を講じる必要がある。 2、ボイラーの過熱器、再熱器、導汽管などには、各導汽管間の温度偏差を監視し、過熱による管の破裂を防ぐために、完全な管壁温度測定ポイントが設けられていなければならない。起動時には、水平煙道の煙温を監視し、過熱器および再熱器の管壁温度が規定値を超えないようにしなければならない。 3、熱偏りを解消し、加熱面の局部的な過熱を防ぐため、定期的にボイラーの炉内や煙道でスチームによるソーティングを行う。
Reply #32016-12-12
共有してくれてありがとう、勉強になりました!:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.