HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

冷却循環水システムの圧力低下が早い

2016-12-11View Original

Thread Content

冬場は、冷却循環水システムの圧力が特に急速に下がり、夜間は30分おきに水を補充する必要がある。漏れもチェックしたが、ほとんど漏れていない。また、以前はbogコンプレッサー(水冷)を起動していて状況は良かったのですが、何らかの理由で今は循環水を止めることができず、なぜこのような現象が起きるのか理解できません。解決策はありますか。助けてください、ありがとうございます!
Reply #22016-12-11
冷却循環水システムの圧力が異常に早く下がり、夜間は30分おきに水を補充しなければならない。どういう意味かよくわからない
Reply #32016-12-11
こちらではこんなことは起きたことがありませんが、30分ごとに水を補充するのであれば、漏れの原因を調べる必要があります。
Reply #42016-12-12
1、不具合をチェックし、一つずつ調べる。2、排出ポイントを確認し、冬場の凍結防止のために循環水が排出されているポストがないかをチェックする。 入るだけで出さないとお腹が膨らむ。お腹が膨らまなければ、保険で一部が戻ってくる
Reply #52016-12-12
冬は夏よりも給水量を少なくすべきですよね。水塔の水位は自動制御にしていますが、皆さんは低水位になったら自動的に水を補給するように設定しているのですか?補水の頻度が以前より高くなっているのは、他のシステムに漏れているのでしょう。1. 排出量は増加しているか。2. 製造工程のシステムに異常はないか、特に冷却水を使用する熱交換器や、下部の凝縮タンクの液面に異常はないか。3. 補水量には流量計があるはずですので、補水量に異常がないか、補水バルブに異常がないかを確認してください。
Reply #62016-12-12
凍結を防ぐため、不要な機器はすべて切断し、機器内の水も抜きました
Reply #72016-12-12
私たちは密閉型で、現在冷却水循環システムの圧力が急速に下がっています。 冬場の凍結防止のため、使わない機器はすべて切り離しました。切り離してからずっとこの状態です。
Reply #82016-12-12
装置が循環水を切った後、今回は凍結防止のために循環水を排出しましたか?内部からの漏れがないか確認してください。
Reply #92016-12-12
頻繁に水を補給する場合は、配管に内部漏れがないかを確認する必要があります。凍結防止のために水を常に流し続けている場合もあります
Reply #102016-12-12
熱交換器の内部からの漏れですが、調べてみるといいでしょう。この種の漏れは非常に隠れやすく、通常は見つけにくいです
Reply #112016-12-12
循環水が何らかの理由で流れ出てしまい、圧力が下がったのかもしれませんが、漏れ箇所を見つけることができません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.