ホワイトスター操作ステーションの動作が遅い

2016-12-11View Original

Thread Content

同様の状況に遭遇した方はいますか?ロクスエルのDCSシステムにある10台のオペレーションステーションで、画面の切り替えが遅く、トレンドの確認も遅々として進みません
Reply #22016-12-11
5.2.4のか、それとも6.5.2のか?
Reply #32016-12-12
M6.5.2システム、Kシリーズ、一昨年に設置されたシステムで、1年以上稼働中
Reply #42016-12-13
Windowsエクスプローラーで、CPUとメモリの使用率を確認してください。異常なプロセスはありませんか。 Kシリーズは今では一般的にC/Sアーキテクチャではなく、直接読み取り式になっていますよね。ネットワークは正常でしょうか
Reply #52016-12-13
わかりません、分析を待ちます。うちの工場でも同じようなことがありました。macsv 4.6という古いシステムで、2、3回ほど発生しました。9年も使われているコンピューターです。サポートによると、サーバーやオペレーションステーションのハードウェアが老朽化したためだとのことですが、別の専門家によると、本来のシステム構造上、すべてのデータがスイッチを経由してからサーバーに送られるため、サーバーで通信データの混雑が起きやすいのだそうです。最も深刻だったのは、すべてのオペレーションステーション、エンジニアステーション、サーバーがフリーズして動かなくなったことです。幸いコントローラーには影響がなく、停止事故には至りませんでした。
Reply #62016-12-13
この質問ですが、システムにスイッチはありますか?もっと良いスイッチに変えてみるといいですよ。私も映像が切り替わる問題に遭遇したことがありますが、あらゆる原因を除外してみた結果、最終的にはスイッチのデータ過負荷が原因だと判明しました
Reply #72016-12-13
サーバーを再起動するか、冗長サーバーに切り替える

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.