「消規」3.6.2:甲、乙、丙類の工場・倉庫:3時間。丁・戊種の工場、倉庫:2時間。住宅:2時間。公共建築:高層建築における商業ビル、展示棟、総合ビル、建築高さが50mを超える財貿金融ビル、図書館、書庫、重要なアーカイブ施設、研究施設、高級ホテルなどは3時間、その他の公共建築は2時間。地下建築、地下鉄駅、駐車場:2時間。民間防衛施設:建築面積が3000㎡以上の民間防衛施設は2時間、3000㎡未満の場合は1時間です。「消規」3.6.4:建物内で防火区分に用いられる防火区分用水幕および保護冷却用水幕の火災持続時間は、防火区分用水幕または保護冷却用水幕が設置されている壁体の耐火限界未満であってはならない。「自動 sprinkler 火災消火システム設計規範」5.0.11 本規範に別の定めがある場合を除き、自動 sprinkler 火災消火システムの連続噴水時間は、火災持続時間が1時間以上となるように定めるものとする。
Reply #22016-12-14
よくある場所での火災の持続時間
Reply #32016-12-16
共有してくれてありがとう。今年は自動 sprinklerの持続時間について試験を受けました
Reply #42016-12-20
共有してくれてありがとう。今年の合格率はどうだった?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.