HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

国産遠心ポンプを12年間故障せずに使い続けるには?

2016-12-14View Original

Thread Content

各水ポンプユニットが運転を開始した後は、速やかに運転日報の該当する記録項目を記入しなければならない。コンピュータで管理する場合、各ポンプの1日あたりの運転状況データをコンピュータの記憶システムに入力しなければならない。エンジンに異常な音や振動がないか注意してください。水ポンプが正常に動作している場合、装置は静かであり、音も正常に連続し途切れることがないはずです。異常な音や振動は、水ポンプの故障が起こる前兆であることが多いため、このような状況に遭遇した場合は、すぐに停止して点検する必要があります。エンジンのベアリング温度と油量の点検に注意してください。ベアリングの温度上昇は、一般的に環境温度より30℃~40℃高くなってはならず、最高でも75℃を超えてはならない。温度計がない場合は、手で触って経験に基づいて判断し、非常に熱いと感じたら、機械を停止して点検する必要があります。新しい機械にはグリースを使用するボールベアリングが搭載されており、初回のオイル交換は機械の運転開始から80時間~100時間後です。その後は約2400時間ごとにオイルを交換します(二硫化モリブデン系の潤滑剤を使用すれば、その期間は2倍に延長できます)。機械油で潤滑されるベアリングは、240時間ごとに油を交換し、常に油面がオイルゲージの2つの目盛りの間にあるように注意し、不足した場合はすぐに補充する必要があります。フィラーボックスの滴下量は通常、断続的に滴り落ち、線状にならない程度に調整すればよく、つまり毎分20~150滴です。滴下量は、充填材の圧縮ネジを緩めたり締めたりすることで制御できる。軸受けや圧縮キャップが摩耗しないよう、片側だけで圧縮してはいけません。定期的にカップリングおよび機器の各足金具を点検し、ずれや緩みが見つかった場合は、速やかに修正して締め付け直す必要があります。計器の針の変化に注意してください。正常に動作している場合、計器の針の位置は基本的にある一定の場所に安定しているはずです。計器の針に激しい変動や振動が見られた場合は、直ちにその原因を調査しなければならない。例えば、真空計の読み値が上昇するのは、吸水口が詰まったか、水源の水位が下がったためかもしれません。圧力計の読み値が上昇するのは、送水口が詰まったためかもしれません。圧力計の読み値が下降するのは、吸水管路から空気が漏れ込んだか、回転速度が低下したりインペラーが詰まったりしたためかもしれません。電動機の場合、電流計の読み値が電動機の定格電流を超えていないかに注意し、電流が過大または過小の場合は、すぐに停止して点検する必要がある。 大型ポンプユニットで水冷ベアリングまたは循環油冷式のモーターを使用している場合は、水路や油路が滞らないようにしなければならない。循環冷却システムに障害が発生した場合は、直ちにポンプを停止して点検を行う必要がある。 吸水井の水位の変動に注意し、もし吸水井の水位が最低設計水位を下回った場合は、気蚀が発生してインペラーが損傷するのを防ぐため、1~2基の機械を適切に停止させるべきである。一般的に、都市の汚水は真夜中の0時から朝の8時までの間は量が少なくなるため、特に注意が必要です。断熱対策が施されていないポンプユニットでは、冬にポンプを運転しない際は、ポンプが凍って破損するのを防ぐために、ポンプの底部にあるネジ式の排水口から水を抜き取る必要があります。長期間ポンプを使わない場合でも、水は抜いておくべきです。 中国ポンプ産業ネットは、淄博市初の実体企業向け電子商取引産業基地として、地元のポンプ製造企業を選定し、それらに単品向けの電子商取引プラットフォームの構築を推進しています。これは、すべてのポンプ関連の顧客に対してB2Bのオンライン取引を実現することを目的としています。
Reply #22016-12-14
これは現場の日々の管理に力を入れるという観点からであり、根本的なところでも手を緩めてはならない;労働者の働くためのソフトな環境も考慮し、労働者の責任感を高めるべきだ;機能管理の観点からも考えると、国産遠心ポンプを12年間故障なく使用し続けるためには、一定の努力が必要である。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.