レーダー式液面計による液面測定が不正確

2016-12-18View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。レーダー式液面計は潤滑油タンクの液面を測定します。この液面計の空欄目盛りは4.5M、満欄目盛りは3.4Mです。現在、タンクに油が絶えず注入されているため、現場の液面計の示す液面は上昇し続けていますが、レーダー式液面計の示す液面値は常に7%~8%のままで、検出される液面の高さも常に4.26Mです。これはどういうことですか?解決をお願いします
Reply #22016-12-18
ゼロ点、測定範囲の設定に問題があります。
Reply #32016-12-18
液面の振動と関係があるのでしょうか?
Reply #42016-12-18
レーダー式液面計は、空と満杯の設定に加えて、フィルターの設定も行う必要があり、そのまま設置してすぐに使えるわけではない
Reply #52016-12-18
波が伝わらない、ケーブルに問題があるかもしれない。
Reply #62016-12-19
層に分かれているのかな?またはスラリーが濁る
Reply #72016-12-19
どのレーダーですか?導波か、それともラッパ口か?この測定範囲の設定はちょっとわかりにくい
Reply #82016-12-19
空標、満標、フィルター抑制はすべて設定済みですが、それでも変わりません
Reply #92016-12-19
単なる潤滑油なので、分離してはいけない
Reply #102016-12-19
ラッパ口のFM57 E+Hシリーズ
Reply #112016-12-19
マルチメーターで出力電流が正常かを測定する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.