熱電対の温度が瞬間的に上昇した後、すぐに正常に戻ります。原因は何でしょうか?

2016-12-18View Original

Thread Content

問題の説明:温度が約450℃から瞬時に約600℃まで変動し、すぐに再び450℃に戻る。この瞬間的な変動が直接的に停止を引き起こした。 この回路は現場から制御室へと、K型熱電対、温度変換器、セーフガード、カードの順になっている。 処理状況:回路全体のすべての端子を片側に締め付けましたが、その間、明らかな接触不良は見つかりませんでした。 熱電対の接続が外れても、温度変化は0mVと測定され、温度が上昇することはあり得ず、むしろ下がるはずです。したがって、そこが不完全な接続であっても、過剰な警報による停止は起こりません。 また、温度変化とセーフガードの間の4-20mA信号回路が瞬間的に開路した場合、P+Fセーフガードはどのように反応するのでしょうか?カードに大きな信号を出して連鎖停止を引き起こすのか?他にも理由があるかもしれませんので、分析をお願いします。
Reply #22016-12-18
1、もしP+Fセーフガードの入力端子が開放されている場合、セーフガードはカードにどれだけの信号を出力するのでしょうか? 2、セーフガードとカード間の回路が開路した場合、ホニウェルのSISはどのように応答し、そのポイントを直接高報するのか???
Reply #32016-12-19
自動制御側の設定は、切断時に高警報を発して連鎖的に停止するようになっているはずです(個人的な経験から)。念のため、一度計器を確認してみることをお勧めします!
Reply #42016-12-19
たぶんDCS内の温度信号がなくなって最高値が設定され、それで停止したんだと思います
Reply #52016-12-19
1、現場のセーフガードが何かはわかりませんが、もしMTLであれば、入力をオープンにして出力を最大または最小に設定することができます。 2、SMコンフィギュレーションソフトウェアでは、AIポイントの属性でfault reactionを設定できます
Reply #62016-12-19
1、部品に問題がないことが確認できたら、配線をチェックしてください。近くに大型のポンプとかがないか見て、その時に起動させる。 2、アクティブコンフィギュレーションの場合、信号の後に0.5秒の遅延を追加する(具体的な遅延時間は状況に応じて自分で決める)。これによりフィルターとしての役割を果たす。 3、現在のシステムにはほとんどが切断保護機能が搭載されており、信号障害が発生した場合にはシステムの出力がある正常値にロックされ、同時に警報が鳴ります。この機能が実装されているか確認してください。 4、P+Fセーフガードを重点的にチェックしてください。P+Fのセーフガード出力がゼロから自分の力でゆっくりと100まで上がってしまう状況に遭遇したことがあり、セーフガードの問題だとわかるまでかなり時間がかかりました。 個人的見解であり、参考までに。
Reply #72016-12-19
私たちはコンジーソンシステムで、熱抵抗入力のP+F製の温度センサーを使用しています。値が最大値に跳ね上がった後、再び正常に戻ります。1つだけあり、最後にP+F製の別の温度センサーに交換しました

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.