Thread Content
皆さん、質問です:1、遮断器には短絡保護しかありませんか?過負荷(過電流)の自動遮断保護はありますか? 2、コンタクターの回路と電気機器の回路は同じ回路ではないのですか?コンタクターの回路電圧には24V、220V、380Vの3種類があるんですよね? 3、どのような状況でリバーク接触器を使用するか? 4、過負荷保護装置とは、過負荷(過電流)の状況を保護する装置ですか?それは主回路を切るのか、それともコンタクタの制御回路を切るのか? 5、熱リレーの役割は何ですか?それは過負荷保護装置と何が違うのですか?それは主回路を切るのか、それともコンタクタの制御回路を切るのか?
1. 一般的な工業用の遮断器は短絡保護に使用されますが、もちろん漏電保護機能を備えたものもあります。しかし、例えば6Aの遮断器の場合、すぐに遮断させるためには7~10倍の電流が必要になります。このような大きな差があると、どの電気機器がこれほど大きな過電流を許容できるでしょうか。 2. コンタクタの回路は、電気機器と同じ回路になることも、別の回路になることもある。一般的なコンタクターのコイル電圧は24、220、380です。特別なものもあるかもしれませんが、私は使ったことがありません; 3. 各コンタクターには許容される最大電流があり、保護装置を取り付けずに電流がコンタクターの許容値を超えると、コンタクターのコイルが焼損する現象が起こります; 4. 過負荷保護装置は一般的に過電流保護機能を持っており、実際には交流コンタクターのコイル電源を遮断します。そうすると交流コンタクターはコイル電源がなくなるためすぐに主回路を切り離し、それによって電気機器の主回路も遮断されます。
5. 熱リレーも過負荷保護装置の一種であり、その役割は交流コンタクターのコイル電源を遮断し、コンタクターを電源切れ状態にして主回路を遮断することです