HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ボイラー運転事故事例--7

2016-12-25View Original

Thread Content

遵義発電所で人命被害を伴う事故が発生しました。事故の経緯は以下の通りです。2001年5月9日の0時20分、遵義発電所の第8ボイラーにあるスラグ取り出し装置が、運転中にチェーンが切れるという故障が発生し、緊急修理が行われました。0時35分頃、ボイラー操作員は第8ボイラーのスラグ取り出し装置のA側のシール板をすべて閉じましたが、B側では機械的な障害のため1枚のシール板が閉じられず、その旨を当直責任者に報告し、修理班が現場に到着するのを待ちました;4時30分頃、点検員がスラグ取り機のチェーンを修理し、試運転を行うよう依頼した。5時40分頃、試運転に成功したが灰をかき集めることができなかった。点検の結果、チェーンが甲側の角度部分でチェーンガイドプーリーの下から外れたと判断され、逆回転させてスラッジ取り機内の水を排出するよう指示が出された。値長は逆転に同意せず、運転員に高圧水でプレスチェーンガイドプーリーを洗浄するよう命じただけだった。放水する前に、ボイラー操作員にオイルガンを使って燃焼を安定させてもらい、プレスチェーンのガイドホイールを洗い流した後、点検作業員がチェーンを元に戻そうとしたが成功しなかったため、チェーンを切断して元に戻す方法で対処することにした。6時40分頃、炉内で突然大きなスラグの塊が崩れ落ち、遮断扉の板の接合部に隙間ができた。その隙間から赤い灰が噴出し、スラグ取り出し機の横のプラットフォームで緊急修理の準備をしていた4人が火傷を負った。負傷者4人のうち、病院での治療中に3人が相次いで死亡し、1人は重傷となった。
Reply #22016-12-25
事故原因分析:1.安全規定の遵守がなされていなかった。スラグ抜き機の故障処理時には、関連規定に従い、運転員による燃料投入による安定燃焼の維持、負圧の保持、および遮断扉のシール板の閉鎖などの措置が講じられる。 2.有効な緊急対策が講じられていない。作業責任者は技術的・業務的な素養が低く、不具合を判断し対処する能力に欠けている。また、不安定な作業環境や、時間が経つほど危険性が高まる状況に対する認識も不足しており、突発事故を防ぐための有効な緊急対策を講じていない。以上が、今回の人身傷害を引き起こした主な原因です。
Reply #32016-12-25
事故の概要:現場責任者は、現地に到着した後、機器の欠陥を正確に見つけ出せず、技術的なスキルも低かった。また、作業時間も5時間もかかるほど長かった。点検で密封水槽の水を抜くことが提案された際、許可者は規程にある「短期間で処理しきれない場合は灰を抜かないように」という規定に従わず、補足的な安全対策も講じずに作業を承認した。また、作業許可の際にも安全対策を講じなかった。 1、各レベルの人員に対して定期的に安全技術の研修を行い、安全技術による防御水準を向上させる。 2、従業員の自己防衛意識の教育を強化し、危険度が高い状況では緊急対策を講じること;実際の経験を持つベテラン労働者や先輩たちに、経験に基づく指導を行ってもらい、若手従業員の知識と経験を深めてもらいたい。 3、従業員に対して定期的に安全意識の教育を行い、安全意識を高め、「3つの傷害の防止」「安全を忘れず、命を大切にする」を実践させる。反*慣性違反行為を堅持する。 4、各レベルの職員は自身の安全に十分注意し、安全に関する責任を真剣に果たし、各種作業における安全対策や要求事項をしっかりと把握し、あらゆる規程や制度を厳守しなければならない。
Reply #42016-12-25
2001年5月9日0時20分、遵義発電所の8号炉のスラグ取り出し装置が、運転中にチェーンの破断という故障が発生し、緊急修理のため停止した。0時35分頃、炉長は8号炉のスラグ取り出し装置のA側のシール板をすべて閉じたが、B側では機械的な障害のため1枚のシール板が閉じられず、その旨を当直責任者に報告し、修理員が現場に来て緊急修理を行うのを待った;4時30分頃、点検員がスラグ取り機のチェーンを修理した

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.