メタノールタンクエリアの新規設備に対する安全要件

2016-12-28View Original

Thread Content

重大な危険源であるメタノールタンクエリアには新たに遮断弁を設置する必要があり、ケーブルや計装用空気なども必要です。これらのものの防爆等級や安全要件について、何か規定はありますか?
Reply #22016-12-29
計装機器の防爆性の選定は、事前の設計における防爆エリアの区分によって決まります。重大な危険源の場合、安全監督局はSISシステムの使用を義務付けており、そのためにはHAZOP分析を行い→SRSを作成し→SISメーカーがSIL計算を行う必要があります
Reply #32016-12-29
以前のタンクエリアには制御バルブがなく、レーダー式液面計のみがあり、配線管が使用されていました。現在は遮断バルブを設置し、グラスファイバー製の橋渡しケーブルとシールド付きケーブル2*1.5、220Vの電圧を使用する予定ですが、これで安全基準を満たせるかどうかわかりません
Reply #42016-12-29
なぜ220なのか?うちの職場は全部24Vです
Reply #52016-12-29
私たちの電磁弁には220Vのものが使われています
Reply #62016-12-29
電磁弁については、お客様の防爆エリアが0区、1区、それとも2区かによって選定します。エリア分類に応じて電磁弁を選ぶわけですが、0区の場合に220Vを使うと問題になります。リンクをご覧ください:http://baike.baidu.com/link?url=y-ilPnfn8m6_IMiEQ_3n6lEEE33gnB74DZnMXq5BxoNiosmBxBO-djEc_GNO-YQBio0J1MSEce4-t3Df-MyVrJUzM6iuIm5t-RdNulCBMrAMNyZ-LepliFu1U6YG4Ooc。ケーブルに関しては、防爆グランドをしっかり締めて、防爆ケース内にガスが漏れ出さないようにすれば問題ありません
Reply #72016-12-29
等級はⅡAT2級以上でなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.