漢方薬抽出プロジェクトの現場キャビネット設置に関する問題

2015-09-24View Original

Thread Content

皆様、質問があります。漢方薬の抽出プロジェクトにおいて、現場に設置する必要のある計測機器用のキャビネットがあり、これらを一か所に集約して配置したいと考えています。また、常時人がいない状態で使用されるため、防火等級は3時間以上でなければなりません。このようなキャビネットルームには、どのような基準が適用されるべきでしょうか。もし配置のみに集中して部屋を設けなければ、計測器類の規格を考慮しなくてもよいのでしょうか。どうぞ、ご教示を賜りたく存じます。ありがとう!
Reply #22015-09-28
投稿者の意味は、現場用の表示装置をすべて現場のキャビネットに設置するということですか?それともシステムの遠隔キャビネットのことですか? もし現場用の表示器をすべて現場のキャビネットに入れるのであれば、オーナーはそうしない方が良いでしょう。表が少なければいいです;計器が多いと、配管や設置、配線がすべて不便になります。特に後期のメンテナンスが大変です。以前の工場にはこのような現場用計器収納キャビネットがあり、何か問題が起きるたびに対応しに行くと、設計担当者を最初から最後まで叱りつけられました。スペースが限られており、工具なども置く場所がなく、作業を進めるのが非常に難しく、毎回大変な思いをしました。 システムの遠隔キャビネットの場合は、石油化学業界の規格を参照することを推奨します。 個人的見解であり、参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.