HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

アンモニアガス化ステーションから出てくるパイプラインの診断作業。

2016-12-28View Original

Thread Content

この投稿は、2016年12月28日12時06分にshiworkstationによって最終的に編集されました。私は、ある工場でアンモニアを処理する装置から出てくるアンモニア配管の診断を手伝うという任務を与えられました。範囲は、アンモニア気化ステーションからある装置までの架空配管です。 一般的に、このアンモニア配管ではどのような問題が起きることが多いのでしょうか? 私が思いつく可能性のある問題は以下の通りです:1.アンモニア配管は防火壁を貫通してはならない;(強条、建規6.1.5)2.アンモニア配管は静電気対地接続を行うべきである; 3.アンモニア配管用対溶接フランジ;(公称圧力がPN25の場合、必ず溶接フランジを使用しなければならないのでしょうか?首付きの平溶接フランジでもいいですか?)4.アンモニア配管には、完全ねじ式のスタッドを使用し、II型六角ナットを取り付ける。 5. パイプラインが道路を横断する際の天井高には基準があり、(最低4.5メートル、一般的には5メートル)
6. アンモニア管にはアンモニア専用のバルブを使用しなければならない。アンモニア管と建築物との間隔にも基準はあるのか、また他のパイプラインとの距離にも基準はあるのか? 他に質問はありますか?皆さん、補足していただけると助かります。表を作っておけば、現地で一つ一つ照合できます。起こり得る問題なら何でも構いません。
Reply #22016-12-28
投稿者さん、上の数項目で十分だと思います。アンモニアガスには断熱は必要ありません
Reply #32016-12-28
現場に行ったことがなく、検査の方法もわからないので、この件についてはあまり詳しくありません。フロアの海友さんの返信を参考にしてみてください。彼らならお手伝いできるでしょう
Reply #42016-12-28
比較的詳しく、液体アンモニアとアンモニアガスには違いがありますか?
Reply #52016-12-28
いくつかの構造上の欠陥には注意してください!
Reply #62016-12-28
3.アンモニア配管用対溶接フランジ;(公称圧力がPN25の場合、必ず溶接フランジを使用しなければならないのでしょうか?首付きの平溶接フランジでもいいですか?)首付き対突合わせフランジの使用を推奨する理由は2つあります。1. 溶接部には熱処理が必要で、平溶接では熱処理が難しいからです。 2. フランジ、ガスケット、スタッド/ネジ山から構成されるフランジ継手は一体となっており、平板溶接フランジの剛性は低い。高強度の全ねじ山スタッドを使用すると予圧力の制御が難しく、漏れやすくなる。
Reply #72016-12-28
温度の影響を考慮して、膨張用の曲げ部などを設ける必要があるか:lol
Reply #82016-12-29
多くの液体アンモニアのチューブが露出しており、その表面には霜が付いている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.