主ファンのサージ防止制御はどうか

2016-12-29View Original

Thread Content

主ファンのサージ防止制御はどうか
Reply #22016-12-29
主ファンのサージ防止弁は、通常の運転時には使用されず、起動・停止時や主ファンがサージを起こした際にのみ使用されます。
Reply #32016-12-30
(1)ファンを安定した領域で作動させる。したがって、配管内ではp-Q特性曲線にくぼみのないファンを選ぶべきである;ファンの性能曲線にくぼみがある場合は、ファンを常に安定領域(すなわちp-Q曲線の下降部)で動作させるべきである。 (2)リサイクルを採用する。排出されたガスの一部を再びファンの入口に戻し、ファンの流量が過小になって不安定な状態で動作するのを防ぐ。 (3)排気バルブを取り付ける。送液流量がサージの臨界流量以下、またはそれに近い場合、排気バルブを開いてガスの一部を排出し、配管系の圧力を下げて端部振動を防ぐ。
Reply #42016-12-30
一般的には半自動制御が採用され、サージポイントに達した場合は手動で排気を切り替えて、主ファンの安全な運転を保護します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.