자기식 리프트형 레벨계의 구매 사양에는 측정 범위가 0-10m로 명시되어 있는데, 실제 저장 탱크의 측면에 있는 플랜지 간격은 6m인 경우 어떻게 해야 하나요?

2016-08-04View Original

Thread Content

자기식 리프트오프형 레벨계의 구매 사양에는 측정 범위가 0-10m이고 4-20mA로 출력된다고 되어 있는데, 실제 저장 탱크의 측면에 있는 플랜지 간격은 6m인 경우 어떻게 해야 하나요? 그거 쓸 수 있나요??
Reply #22016-08-04
사용할 수 있어요, 10미터도 측정 가능하고, 6미터도 문제없어요. 4-20mA 아날로그 신호를 보정하면 0-6미터 범위의 백분율을 정확하게 표시할 수 있으며, 전기적인 방법으로 해결할 수 있습니다
Reply #32016-08-04
그 대협, 이런 자기식 리프트 밸브는 위아래로 각각 2M가 넘는 길이가 남는 건가요? 저장탱크의 측면 플랜지 중 아래쪽 플랜지는 지면에서 겨우 50cm 떨어져 있는데, 이런 상황에서는 설치가 불가능한 건 아닐까요?
Reply #42016-08-04
가능합니다. 사실 주문할 때 원하는 길이에 맞게 주문하시면 됩니다.
Reply #52016-08-04
가능하다면 실제 상황에 맞게 다시 주문하는 것이 가장 좋습니다. 만약 이미 제품이 도착해 있다면 어쩔 수 없이 설치 간격을 조정해야 합니다. 하지만 4미터나 차이가 난다면 너무 큰 차이입니다.
Reply #62016-08-04
실제 적용 시에는 상하 플랜지 간 거리가 얼마인지에 따라 측정 범위도 그에 맞게 결정되므로, 이렇게 큰 오차는 발생하지 않습니다. 하지만 실제 사용 시에는 탱크 내 액체의 높이가 6미터를 초과하고 탱크 내에 압력이 있을 경우 측정이 정확하지 않아질 수 있으며, 데이터 입력도 어려워집니다. 최적의 상태가 되기를 바랍니다
Reply #72016-08-04
이건 문제없습니다. 리프 플로우미터의 측정 범위를 다시 보정하지 않는다면, 디스플레이에 6m가 최대 측정값임을 표시해 두면 됩니다. 작업할 때 주의해야 하지만, 이런 식으로 하면 오작동이 발생하기 쉬우므로 차라리 6m 기준으로 다시 보정하는 것이 가장 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.