DCS4~20mA용 전류 변환기에는 개방 회로가 가능한가요?

2016-08-07View Original

Thread Content

전류 변압기 2차측 회로와의 차이가 있는지 잘 모르겠습니다. 전문가님들의 조언을 부탁드립니다!
Reply #22016-08-07
회로를 연결할 수는 있지만, DCS는 신호를 받을 수 없습니다
Reply #32016-09-06
회로를 연결해도 DCS에서는 단선으로 표시됩니다.4-20mA 측정은 모두 단선량 아닌가요?
Reply #42016-09-09
아하, 이 해우님, 제가 설명해 드릴게요! 그것은 전류 변압기의 2차 회로와는 다르며, 전류 변압기의 2차 회로는 개방될 수 없습니다.반면, 전류 변환기는 다릅니다. 전류 변압기의 2차측이 직접 전류 변환기의 입력측과 연결되어 전류 회로(1A 또는 5A)를 형성하며, 변환기 내부에서 처리된 후에야 직류 4~20mA가 출력됩니다.트랜스미터 내부에는 내장형 변압기와 전류 교번 및 신호 처리 유닛이 포함되어 있습니다.따라서, 전류 변환기의 출력이 개방되어도 전류 변압기의 작동에는 영향을 주지 않습니다. 단지 DCS 신호 입력에만 영향을 미쳐 경보 신호인 Iop가 발생할 뿐입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.