2016-09-12View Original

Thread Content

일반적인 연동 회로에서는 PLC 내에 연동 신호원을 우회할 수 있는 회로가 마련되어 있습니다. 하지만 고액위 연동 우회 회로의 경우, 고액위 스위치가 여러 개의 충전 밸브를 동시에 연동시킬 수 있습니다. 만약 액위 스위치를 우회하면 모든 밸브가 작동하지 않게 됩니다. 이런 상황에서 각 밸브마다 별도로 우회 회로를 설치하는 것이 합리적일까요?
Reply #22016-09-12
우리는 모두 입력을 우회시킬 뿐, 출력은 우회시키지 않았어요.
Reply #32016-09-12
이 게시글은 마지막으로 liuyuqian이 2016-9-12 16:48에 편집하여 입력 신호를 우회하도록 수정했습니다. 신호 차단을 수행하는 것은 이 연동 신호에 문제가 있거나 점검 중이어서 시스템이 정지하지 않도록 하기 위함입니다. 밸브의 연동에는 때때로 하나 이상의 연동 조건이 존재하는데, 만약 직접 바이패스를 통해 최종 신호를 실행한다면 위험성이 더 커지는 것은 아닐까요?:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.