Thread Content
명확한 요구사항은 없는 것 같아요
이 게시글은 마지막으로 ylb913이 2016-9-17 11:54에 수정했습니다. 저희의 두 개의 안전밸브는 연동 스위치가 있는 경우를 제외하고는 동시에 작동합니다. 두 개 이상의 안전밸브가 필요한 경우는 세 가지가 있습니다: 1. 안전밸브의 크기에 한계가 있어서, 하나의 안전밸브로는 작업 조건을 충족시킬 수 없는 경우입니다; 2. 두 개의 안전밸브는 서로 다른 작동 조건을 고려하여 설치된 것으로, 소량의 배기만 필요한 경우에도 장치가 크게 요동치는 것을 방지할 수 있습니다. 또한, 작동 조건에 따라 다양한 방법으로 배기 가스를 처리할 수도 있습니다. 정압이 다른 두 개의 안전밸브는 역할이 다릅니다.작동 압력이 낮은 안전밸브를 제어 안전밸브라고 하며, 조금 더 높은 압력에서 작동하는 것을 작동 안전밸브라고 합니다. 먼저 제어 안전밸브가 작동하여 경보 신호를 보내주고, 동시에 보일러의 압력을 낮춰줍니다. 만약 이때에도 보일러의 압력이 계속 상승한다면 작동 안전밸브가 작동하게 됩니다. 이렇게 하면 한편으로는 증기의 낭비를 줄일 수 있고, 다른 한편으로는 보일러의 압력 변동을 방지할 수 있습니다. 3. 때로는 안전밸브의 검사 요구사항을 충족시키면서도 생산에는 지장을 주지 않기 위해 두 개의 안전밸브를 사용할 수 있습니다. 하지만 그중 한 개의 안전밸브는 모든 작동 조건을 만족시켜야 하며, 안전밸브 앞에는 수동 밸브가 있어야 합니다.이 경우에도 안전밸브를 온라인으로 점검할 수 있습니다. 여러 안전밸브의 설정 압력에 대해서는 API 520과 ASME 모두 규정을 두고 있습니다. ASME VIII.1에 따르면, 보일러(폐보일러 또는 증기탱크)의 가스 생성량이 1800kg/h를 초과하는 경우에는 이중 밸브를 설치해야 하며, 이중 밸브의 최대 설정 압력은 용기의 설계 압력의 3%를 초과해서는 안 됩니다. 다양한 작동 조건에 따라, API2000은 저압 탱크에 이중 밸브를 설치하는 것을 두 가지 방식으로 설명합니다: 1. 안전을 위한 예비 장치, 2. 극단적인 상황(예: 화재) 시 배기가 가능하도록 추가로 밸브를 설치하여, 비극단적인 상황에서도 단일 밸브가 과도하게 작동하는 것을 방지하는 것입니다; 중요한 장비에는 온라인 유지보수를 용이하게 하기 위해 병렬로 두 개의 밸브를 설치하며, 각 밸브의 앞뒤에는 차단밸브를 설치해야 하고 최소한의 기계적 연동도 필요합니다.
이것은 제조업체가 제공하는 계산서를 살펴봐야 합니다.용기의 안전 배출량은 여러 개의 안전밸브를 통해 배출되어야 합니다.2개의 안전밸브를 설치해야 하는 경우, 한 안전밸브의 작동 압력은 설계 압력 이하여야 하며, 다른 안전밸브의 작동 압력은 설계 압력의 1.05배까지 높일 수 있습니다.일반적으로, 용기에는 예비 안전밸브가 장착되는 경우가 거의 없습니다.
저희 것은 모두 열어두어, 안전밸브가 혹시 과압 상황에서 열리지 못하는 것을 방지합니다
이것은 안전밸브의 설계 및 선정과 관련이 있습니다. 배기량을 충족시키기 위해 두 세트의 안전밸브가 설치된 경우도 있고, 하나를 사용하고 하나를 예비로 둔 경우도 있습니다. 안전밸브의 설계 문서를 확인하면 알 수 있습니다
도면에 표시된 것은 1개 가동, 1개 예비인데, 모두 가동해도 별다른 효과가 없습니다
설계상으로는 하나를 사용하고 하나를 예비로 둘 수 있다고 명시되어 있습니다
이는 주로 안전 측면을 고려한 것으로, 안전밸브가 고장 나서 열리지 않을 것을 우려한 것입니다. 두 개의 안전밸브가 동시에 고장 날 가능성은 극히 낮습니다.그러니 동시에 사용해야 하는데, 이는 비행기에 세 세트의 계기를 장착하는 것과 같은 원리입니다.물론, 가장 큰 사양의 안전밸브로도 요구사항을 충족시킬 수 없는 경우나, 설치 위치상 큰 안전밸브를 설치할 수 없는 경우에는 두 개의 안전밸브를 설치하기도 합니다.하지만 어쨌든, 동시에 사용해야 합니다.하나를 사용하고 하나를 예비로 두는 것은 말이 되지 않습니다. 안전밸브는 보통 반년에 한 번씩 점검을 해야 합니다. 일단 설치되었다면 당연히 사용 중인 것으로 간주되며, 반년이 지나면 다시 점검을 해야 합니다.