차압 유량계의 변동 원인은 무엇인가요?압력 전달관의

2016-09-25View Original

Thread Content

현장에 차압 유량계가 있으며, 측정되는 매체는 플래시 증기입니다. 응축탱크가 있어서 수치가 자주 변동하며, 심지어 음수까지 나오기도 합니다. 계기는 이미 교체했는데, 새 것임에도 불구하고 여전히 수치가 변동합니다. 압력 전달관도 막히지 않았고 누출도 없습니다. 혹시 문제가 어디에 있는지 분석해 주실 수 있나요?
Reply #22016-09-25
차압법을 이용해 증기를 측정할 경우, 차압 측정에 영향을 미치는 요인이 많아 측정의 정확도와 신뢰성에 문제가 생길 수 있으며, 유지보수도 상당히 많이 필요합니다. 와류식 유량계로 교체하는 것이 가장 좋습니다. 현재 와류식 유량계를 사용하여 증기의 유량을 측정하는 것은 매우 신뢰할 수 있으며, 측정 범위도 넓고 유지보수도 거의 필요하지 않습니다.
Reply #32016-09-26
응축탱크에 물이 가득 차 있는지 확인해 보세요압력 측정관의 설치가 올바른가요?두 응축탱크의 설치 높이가 동일한가요?응축탱크 내에 이물질이 압력 전달관을 막고 있지는 않은가?
Reply #42016-09-26
우리는 와류식 유량계를 사용해봤지만, 정확하게 측정되지 않았습니다.
Reply #52016-09-26
여러분은 어떤 브랜드의 와류센서를 사용하시나요? 일반적으로 수입된 제품들은 성능이 꽤 괜찮은 편입니다
Reply #62016-09-26
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2016-9-26 17:52에 수정했습니다. 1. 응축탱크 내의 응축액이 자연스럽게 응축되도록 하여, 응축액의 양이 너무 적어지는 문제가 있습니다; 2. 정·부압관 응축탱크 내 응축액이 증발하며, 증발량이 일정하지 않다. 위의 두 가지 요인은 측정 오차를 쉽게 유발합니다.따라서 적시에 인공적으로 응축액을 주입하여, 변환기의 양압측과 음압측에 있는 응축탱크 내의 응축액 높이가 일정하도록 해야만 정확한 측정이 가능합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.