Thread Content

참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9재산. 전기 장치의 접지 장치에 관한 규정은 ( )입니다.  A. 접지 장치들은 서로 연결되어 접지망을 형성해야 합니다.인접한 건물들의 거리가 30m를 초과하지 않는 경우에도 서로 연결되어 있어야 합니다.
B. 배전 장치실로 들어오는 각각의 공중선에 설치된 밸브형 피뢰기의 접지선은, 배전 장치실의 접지 장치와 연결되어야 하며, 별도의 집중 접지 장치를 설치할 필요는 없습니다.
C. 배전 변압기와 같은 전기 장비가, 그 장비가 전력을 공급하는 건물 내의 배전 장치실에 설치될 경우, 그 장비의 접지 장치는 건물의 기초 철근 등과 연결되어야 합니다.
D. 야외에 설치된 기둥형 배전 변압기와 같은 전기 장비의 접지 장치는, 변압기 주위를 둘러싸는 형태로 설치하는 것이 바람직합니다.
정답: CD
Reply #22016-09-29
CD、、、、、、、、、、、、、、、、
Reply #32016-09-29
C. 배전 변압기와 같은 전기 장치가, 그 장치가 전력을 공급하는 건물 내의 배전실에 설치될 경우, 그 접지 장치는 건물의 기초 철근 등과 연결되어야 한다.
D. 야외에 설치된 기둥형 배전 변압기와 같은 전기 장치의 접지 장치는, 변압기 주위를 둘러싸는 형태로 설치하는 것이 바람직하다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.