현장 계량 디스플레이와 PLC 디스플레이의 무게 표시가 일치하지 않음

2016-10-11View Original

Thread Content

현장 계량 디스플레이와 PLC 디스플레이의 무게 표시가 일치하지 않으며, 신호는 4-20mA입니다.카드 오류 문제인가요, 아니면 프로그래밍 문제인가요?무슨 일이야.
Reply #22016-10-11
주로 파라미터 설정 문제인데, PLC에 표시되는 범위 설정을 확인해 보세요.
Reply #32016-10-11
디버깅할 때는 하나의 숫자가 아니라, 두 숫자의 차이가 그리 크지 않습니다.시간이 지나면 더욱 차이가 벌어집니다.
Reply #42016-10-11
신호 전송 간섭으로 인한 오차인가요?
Reply #52016-10-11
차이가 발생할 때는 멀티미터를 사용하여 PLC에 공급되는 전류를 측정해 보면, PLC의 표시가 올바른지 확인할 수 있으며 고장이 어디에서 발생했는지도 파악할 수 있습니다.
Reply #62016-10-11
계량이 정확하지 않아요, 조정해야 해요.중량 센서의 사용 코드로 측정해 보고, 그 원인을 찾으면 됩니다.너무 많이 생각하는 거야
Reply #72016-10-12
저울은 PLC의 표시와 완전히 일치할 수 없으며, 카드형 센서에도 정밀도 등급이 있습니다. 설령 카드형 센서의 정밀도 등급이 ±0.01%라 할지라도, 0~80000kg의 측정 범위에서는 8kg의 오차가 발생합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.