조절밸브--전동 조절밸브나 차단밸브의 액추에이터 전기 인터페이스 크기는 얼마인가요?

2016-10-14View Original

Thread Content

질문: 전동 조절밸브나 차단밸브의 액추에이터용 전기 인터페이스 크기는 어느 정도인가요? 조절밸브 전동 실행기의 전기 인터페이스 크기는 M20×1.5인가요, 아니면 1/2NPT인가요? 참고할 수 있는 관련 규격이나 밸브 선정 매뉴얼이 있을까요? 자동제어 계측기
Reply #22016-10-15
생산 기업의 샘플을 기준으로 하며, 각 제조사마다 차이가 있습니다.M20×1.5도 있고 1/2NPT도 있으며, 그 외에도 있습니다.
Reply #32016-10-16
생산 기업의 샘플을 기준으로 하며, 각 제조사마다 차이가 있습니다.기본적으로는 M20×1.5이며, 1/2NPT도 비교적 흔합니다
Reply #42016-10-16
전기 연결 단자의 크기는 명확한 규정이 없으며, 회사의 케이블 직경에 따라 요구 사항을 제시할 수 있습니다.다시 말해, 구매하려는 방폭 호스의 인터페이스 크기에 따라 요구사항을 제시해 주세요.특별한 요구가 없다면, 제조업체에서는 인터페이스로 M20×1.5도 제공하며 1/2NPT도 있습니다.
Reply #52017-12-07
여러 분들의 답변에 감사드립니다. 1년이 넘는 시간 동안 학습하면서 다양한 종류의 밸브를 접해보았는데, 크기가 제각각입니다. 제조업체의 규격을 따르면 됩니다. 전동 밸브의 경우, 모터의 출력이 케이블의 단면적에 영향을 미치며, 케이블의 단면적이 최소로 필요한 연결 단자의 크기를 결정합니다.전동 밸브의 경우, 일반적으로 개방, 폐쇄, 공통선 등 총 3개의 선이 필요하며, 4핵심 선 하나로도 충분합니다;상태 켜짐, 상태 꺼짐, 고장, 운전 상태, 원격 상태, 공통선, 총 6개의 선이 필요하며, 7핵 선 1개면 충분합니다;또한 380V 전원에는 5핵선이 필요하며, 이렇게 세 가닥의 선이 밸브 접속함으로 들어가면 전기 연결부의 크기인 M20×1.5로는 분명히 부족합니다. 1/2npt도 너무 작으므로, 연결부의 크기는 일반적으로 제조사의 설명서를 따라야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.