적재 최소 유속에 관한 문의, 설명 부탁드립니다

2016-10-19View Original

Thread Content

안녕하세요, 여러 전문가님들. 질문이 있어서요. 최근에 겪은 문제인데, 새로운 석유창고 설계 규정에서 왜 시간당 30리터라는 최소 충전 유량에 대한 규정이 삭제된 건지 모르겠습니다. 답변 부탁드립니다
Reply #22016-10-20
미처 눈치채지 못했어!모두 관의 직경으로 유량을 계산하는 것이 아닌가요???처음에는 1미터/초이고, 그 다음에는 4.5미터/초이며, 최대로는 6미터/초를 넘지 않습니다!끝나는 속도도 초당 1미터입니다!!!모두 규정된 최대치입니다
Reply #32016-10-20
적재 속도는 최소 30입방미터/시간이며, 이는 석유창고 설계 규격에 따른 것입니다. 이는 사실 이해하기 쉬운데, 정전기 방지를 위한 유량은 다른 규격으로 관리되기 때문에 걱정할 필요가 없습니다. 그리고 유량과 흐름량에 따라 적절한 관의 직경을 선택하면 됩니다. 흐름량의 요구사항은 사실상 생산량, 선적대의 수, 대기장소의 크기와 관련이 있으며, 정원도 포함됩니다. 선적 속도에 대한 규정은 폐지되었고, 기타 관련 요인들도 설계 시 고려하지 않을 리가 없습니다.
Reply #42016-10-20
개인적으로 생각하기에, 이 조항이 폐지된 주된 이유는 『액체 석유제품의 정전기 안전 규정』(GB 13348-2009)의 4.2.3항 및 4.3.3항에 명시된 유량과 관경에 관한 공식과 충돌하기 때문입니다.참고용

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.