고온 아스팔트 저장탱크의 안전 설계

2016-12-27View Original

Thread Content

고온 아스팔트 저장탱크의 설계 온도는 100℃를 초과하며, 안전 분석상 물이 탱크 내로 유입될 가능성이 있습니다. 이러한 경우 물의 유입으로 인한 급격한 끓음 현상이 탱크 파손을 일으킬 위험을 설계 시 어떻게 고려해야 할까요?안전 시설은 어떻게 계산하나요?어떤 규격으로 설계할까?
Reply #22016-12-30
고온 저장탱크의 물질은 탱크 상단부에서 탱크 내로 들어가며, 출구는 직접 탱크 벽 쪽으로 연결됩니다.《SHT3007-2014 석유화학 저장·운송 시스템 탱크 구역 설계 규범》 제5.3.13조를 참조할 것: 저장탱크의 공급관은 탱크 하부에서 연결하는 것이 바람직하다;내부 부유식 탱크의 청소용 파이프라인 및 온도가 120℃ 이상인 가연성 액체를 탱크에 공급하는 파이프라인은 탱크의 윗부분이나 탱크 상단에서 탱크로 연결되어야 합니다.탱크의 윗부분이나 꼭대기에서 연결할 경우, A류, B류, C류 액체의 공급관은 탱크 바닥으로부터 200mm 떨어진 곳까지 뻗어야 합니다. C류 B 액체의 공급관은 액체가 탱크 벽 쪽으로 흘러가도록 해야 합니다.
Reply #32017-01-03
개인적인 의견으로는, 물의 출처를 명확히 하고 근본적으로 해결해야 합니다.원료에 수분이 없거나 냉각하여 보관해야 하며, 그렇지 않으면 급격한 끓음이 발생합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.