내부 부력식 메탄올 탱크의 질소 교체는 위쪽에서 할 것인가, 아래쪽에서 할 것인가?
Reply #22016-10-20
상단 주입은 질소의 밀도가 공기보다 낮아 하단 주입 시 질소가 일부 낭비되지만, 하단 주입 방식을 채택하는 설계도 많습니다
Reply #32016-10-21
질소로 대체할 경우에는 반드시 저장탱크 바닥 쪽에서 대체해야 합니다. 결국 공기의 밀도가 질소보다 약간 더 크기 때문에, 위쪽에서 가스를 주입한다면 전혀 대체될 수 없습니다
Reply #42016-10-21
바닥부터 시작하는 것을 권장하며, 밀도는 공기보다 약간 낮아야 합니다.
Reply #52016-10-21
부동판의 요인을 고려하여 위쪽에서 주입합니다.
Reply #62016-10-25
내부 부력식 탱크의 질소 교체 방법은 실제로 논의가 필요합니다
Reply #72016-10-28
내부 부유식 탱크에는 가장자리 통기구가 있으며, 상단에 질소가 주입되면 통기구를 통해 빠져나갑니다.또한, 부유판이 바닥에 닿으면 부유판 상하의 통기 효과가 좋지 않습니다.아래쪽에서 공기를 주입하는 것이 더 좋습니다. 그렇게 하면 질소의 손실을 줄일 수 있으며, 부유판 아래쪽 공간의 공기도 더 철저하게 교체됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.