공장 구역의 빗물을 시립 빗물 배수망에 연결하지 않고 바로 외부로 배출할 수 있는지에 대한 문제

2016-10-21View Original

Thread Content

공장 설계 과정에서 공장 부지의 빗물은 빗물 검사 탱크를 통과해 기준을 충족한 후 바로 외부로 배출될 예정이지만, 시립 빗물 배수망의 수용 능력에는 한계가 있어 공장 부지의 빗물 배출 요구를 충족시킬 수 없습니다. 그렇다면 일부는 시립 빗물 배수망으로 보내고, 나머지는 공장 부지의 규격에 맞는 배수구를 통해 직접 외부로 배출하는 방안을 고려할 수 있을까요(공장 외부는 도로입니다)?비수 처리 기준에 이에 대한 규정이 있는지, 아니면 직접 외부로 배출할 수 있는지는 시의 비수 관리 부서가 결정하는 것인가?많은 해양 친구들께서 조언을 해주시기 바랍니다.{:3_57:}
Reply #22016-10-21
우리의 오수 배출구는 환경청의 감시를 받으며, 직접 강으로 배출됩니다
Reply #32016-10-21
초기에 내리는 비는 반드시 받아야 합니다. 일정 시간이 지나 기준을 충족한 비라면 외부로 배출할 수 있습니다. 만약 배출구가 있다면 말이죠
Reply #42016-10-21
우리의 배수로는 강이며, 도로에는 맨홀이 있어야 하고 이것도 시의 배수 시스템입니다.우리의 초기 빗물은 오수 처리를 담당합니다
Reply #52016-10-21
이 공장 구역의 규격화된 배수구는 무엇을 말하는가?밖은 도로인데, 도로의 물도 시의 상수도망으로 들어가야 하잖아
Reply #62016-10-21
시립 배관망의 수용 능력이 부족한데, 그냥 도로 위로 배출하는 것을 고려해볼 수 있을까요?
Reply #72016-10-21
초기에 내리는 비는 모아서 처리해야 하지만, 그 외의 비는 배출 기준을 충족한다면 그대로 배출할 수 있습니다. 어디로 배출할지는 환경부에서 결정해야 하며, 도시의 빗물 관리 시스템도 환경부가 관리합니다.
Reply #82016-10-21
비수질 오염물의 외부 배출도 검사를 거쳐야 합니다. 검사 시 환경보호 기관은 여러분의 설비가 비수질 오염물을 어떻게 구분하는지를 중점적으로 확인합니다. 일반적으로는 비수질 오염물과 하수를 분리하는 시스템이 요구 사항을 충족하는지를 살펴봅니다;또한 여러분의 전환 기준은 실현 가능한가요?;또한 여러분의 외부 배수수에 대한 검사가 이루어졌는지도 확인해야 합니다;그리고 이상 발생 시 즉시 전환할 수 있는지; 2. 여러분의 시립 배수 처리 능력이 부족하기 때문에, 그냥 도로로 배출하는 것은 절대 안 됩니다. (도로의 배수물도 역시 시립 배수 시스템으로 들어가기 때문입니다.); 시 당국과 협의하여 배관을 개조하거나 다른 방법을 찾아볼 것을 권장합니다.
Reply #92016-10-21
비수질 배출구는 환경보호청의 승인을 받아야 하며, 등록 및 표시도 해야 합니다. 환경보호청은 언제든지 와서 비수질 배출구의 수질 지표를 채취하여 분석할 수 있습니다
Reply #102016-10-21
우리는 **시정 관리, 계획 등에 있어서 전담 관리 부서가 있습니다.이러한 관리 부서들의 관리 수준은 매우 평범하여, 자주 서로를 방해하는 규정들이 생겨납니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.