차압 변환기 계산

2016-10-24View Original

Thread Content

(현재 부피 유량/부피 유량 범위)의 제곱 = 현재 차압/범위 = (현재 전류-4) / (20-4)? (현재 질량 유량 / 질량 유량 범위)의 제곱 = 현재 차압 / 범위 = (현재 전류 - 4) / (20 - 4)? 그렇다면 (현재 부피 유량/부피 유량 범위)의 제곱 = (현재 질량 유량/질량 유량 범위)의 제곱인가요?!이건 잘못된 것 아닌가요? 어지러워요. 이 문제는 어떻게 풀어야 하나요? 한 대의 변환기의 최대 차압은 40KPA입니다. 만약 2차 계측기의 최대 유량이 20T/H라면, 변환기의 원리에 따라 다음과 같이 표를 채워넣으면 됩니다.

차압 PA | 차압 전류 MA | 유량 전류 MA | 유량 T/H
400 | 4.16 | ? | 2
1600 | ? | 7.2 | ?
5.44 | ? | 6 |
Reply #22016-10-24
제가 잘못 이해한 건가요?:
Reply #32016-10-24
차압 PA, 차압 전류 MA, 유량 전류 MA, 유량 T/H: 400, 4.16, 5.6, 2; 1600의 경우 4.64, 7.2, 4; 3600의 경우 5.44, 8.8, 6
Reply #42016-10-24
간단한 차압과 차압 전류비로 유량 전류와 유량비를 구할 수 있습니다.
Reply #52016-10-24
당신의 답은 맞습니다. 하지만 제가 잘못 이해한 것 같아요. 전송기를 사용하지 않을 경우, 전류와 차압은 선형적인 관계에 있으며, 둘 다 유량과는 아무런 관련이 없습니다. 반면 전송기를 사용할 경우, 전류와 유량은 제곱관계에 있고, 차압도 유량과 제곱관계에 있습니다. 그리고 전류와 차압은 선형적인 관계에 있죠. 이게 맞나요?
Reply #62016-10-26
그렇다면 (현재 부피 유량/부피 유량 범위)의 제곱 = (현재 질량 유량/질량 유량 범위)의 제곱인가요? 우리는 일반적으로 밀도가 정수라고 가정하기 마련이니까, 잘못된 것이 아니에요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.