기계실에서 중앙 제어실까지의 광케이블 배선 문제

2016-10-25View Original

Thread Content

현재 설계에서는 일반적으로 캐비닛실에서 중앙 제어실까지의 광케이블을 지상과 천장에 각각 배치하는데, 이에 대한 설계 규범이 있나요? 또한 TPS3000 시스템의 중복 광케이블 길이를 다르게 해도 괜찮을까요? 문제가 있을까요?
Reply #22016-10-27
HG/T 20573에 따르면, DCS 통신 네트워크는 반응 시간이 짧고 신뢰성이 높으며, 구조적으로 중복성을 가져야 합니다. 하루에 한 곳씩 하는 것은 신뢰성을 높이고 중복성을 보장하기 위함이며, 반드시 하루에 한 곳씩 해야 하는 것은 아닙니다. 조건이 허락하지 않을 경우(예: 공장에 케이블 트레이가 없는 경우), 서로 다른 케이블 트레이에 설치할 수도 있습니다. 광케이블은 짧을수록 당연히 좋으며, 일반적으로 길이가 다르다고 해서 데이터에 차이가 생기는 경우는 없습니다.
Reply #32016-10-28
호니의 사용 설명서에는 차이가 500미터 미만이어야 한다고 권장되어 있습니다
Reply #42016-10-29
하루에 한 곳씩 하는 것은 신뢰성을 높이고 중복성을 보장하기 위함이며, 반드시 하루에 한 곳씩 해야 하는 것은 아닙니다. 조건이 허락하지 않을 경우(예: 공장에 케이블 트레이가 없는 경우), 서로 다른 케이블 트레이에 설치할 수도 있습니다.이 의견에 동의합니다!
Reply #52016-10-29
이 산업 분야에서는 세심한 공정 관리가 매우 중요하므로, 반드시 하루에 한 번씩 점검을 해야 합니다. 주로 산업의 유형과 경제적 비용을 고려해야 하며, 엄격한 규정은 없지만 반드시 이중 백업 시스템이 있어야 합니다. 구간에 따라서는 네트워크 케이블을 통해 통신할 수도 있지만, 350미터가 넘는 경우에는 광섬유를 사용하는 것이 좋습니다. 광섬유를 사용하면 더 안정적이고 반응 속도도 빠르며 지연도 적지만, 비용은 더 많이 듭니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.