조합식 공기조화기의 제습 및 온도차 문제

2016-10-27View Original

Thread Content

호스트 풍량 21,000, 청정 구역 면적 250제곱미터. 조합형 장비에는 별도의 제습 단계가 없어 7°C의 저온으로 제습을 진행합니다. 습도는 45~65, 온도는 18~26도로 유지해야 합니다. 저온 제습은 현재 별다른 효과가 없으며 오히려 사람을 매우 추위에 노출시킵니다. 습도가 85에서 71로 내려가면 더 이상 변화가 없습니다. 스크루 냉동기의 출수 온도는 8.1도이며, 회수수 온도는 10.6도입니다. 조합 케이스 온도는 11도, 회풍 온도는 17도, 청정 구역 실내 온도 평균은 17도입니다. 냉각수의 에너지 효율이 한계에 도달해 습도가 내려가지 않고, 실내 온도도 내려가지 않습니다. 구체적으로 문제는 어디에 있는 건가요?7도 물로 습기를 제거할 수 있나요?
Reply #22016-10-28
15도 미만이 되면, 증발기 표면에 붙어 있던 물방울들이 얼어붙어 제습 효과가 약해집니다
Reply #32016-12-25
그룹 공간에는 재가열 코일이 있으면 좋으며, 2차 가열이 가능해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.