Thread Content
이 게시글은 마지막으로 TNLIH가 2016-10-27 16:41에 수정했습니다. 여러분께 질문이 있습니다. 발전소의 탈질 공정에서는 암모니아수(15-30%)를 원료로 사용하는데, 현재 80입방미터 크기의 암모니아수 저장탱크가 두 개 있으며, 하나는 사용 중이고 다른 하나는 예비용입니다. 또한 암모니아수를 이송하는 펌프도 두 대 있고, 폐수를 처리하는 펌프도 한 대 있습니다. 이러한 펌프들을 방화벽 밖에 설치하여 특수 펌프로 사용할 수 있을까요? 안전 거리에 대한 제한은 없을까요? 다른 설계사무소들이 설계한 암모니아수 저장 구역을 살펴보고 인터넷에서 관련 자료도 찾아보았는데, 많은 설계사무소에서는 이 펌프들을 방화벽 밖에 그대로 설치하고 있었습니다. 즉, Class C 저장탱크에 요구되는 8미터라는 안전 거리를 엄격히 준수하지 않고 있었습니다. 혹시 이 펌프들을 특수 펌프로 간주하여 안전 거리를 줄인 것은 아닐까요?여러분의 조언을 부탁드립니다
우선, 10~35%의 암모니아수를 C류로 간주하는 것은 적절하지 않습니다.DL/T5480-2013의 3.2.15항에서는 “가급적” C등급으로 간주하는 것이 바람직하다고 명시되어 있지만, 조문 해석에서는 이것이 단지 원칙적인 규정일 뿐이며 향후 보다 심도 있는 연구가 필요하다고 언급되어 있다.실제 위험 화물 목록에서 10~35%의 암모니아수는 “비가연성 무독성 가스”로 분류됩니다(잘못 쓴 것이 아니며, 바로 가스입니다!)), 따라서 가장 적절한 선택은 정류나 무류입니다. 둘째, 10~35% 암모니아수는 불에 타지 않으므로 방화제를 설치할 필요가 없으며, 단순히 울타리만 세우면 됩니다. 암모니아 수펌프는 울타리 밖에 두면 됩니다.
답변해 주셔서 감사합니다. 아마 모두들 비슷한 고려 사항 때문인 것 같습니다. 본질적으로 암모니아수는 실제로 위험하지 않으며, 석유화학 규격의 클래스 C와도 다릅니다. 현재 안전 기준이 상당히 엄격하지만, 현장 상황이 그에 맞지 않아 계속 고민하고 있습니다.
이 문제 정말 좋네요, 바로 이 문제를 찾고 있었어요
그 후에는 그냥 제방 밖에 두었나요?또한, 여러분의 저장탱크는 압력용기로 지정되었나요?
질문이 있습니다. 암모니아 구역 내의 장비에는 방폭 처리가 되어 있지만, 암모니아 구역의 울타리 밖에 위치한 펌프와 전동 실행기에도 방폭 처리가 필요한가요?감사합니다!
저농도의 암모니아수는 가연성 물질에 해당하지 않지만, 암모니아수가 쉽게 증발하여 발생하는 암모니아 가스는 가연성이 있고 폭발하기 쉬운 물질입니다. 또한 암모니아 가스는 공기보다 가벼우므로, 암모니아 가스가 누출될 수 있는 구역의 위쪽 일정 범위는 반드시 방폭 구역으로 지정되어야 하며, 전기 장비나 조명 등도 방폭 설계에 따라 제작되어야 합니다.
암모니아수 탱크 간격은 점검 및 조작을 위한 간격만 고려하면 되나요?:) 단열 처리가 되지 않은 20% 암모니아수 상압 탱크에 소화식 호흡밸브를 설치할 경우, 폭발 위험 구역이 될 수 있나요?