요소 창고의 면적이 1500제곱미터보다 크면 자동 소화 시스템을 설치해야 하나요?

2016-10-28View Original

Thread Content

요소 창고는 일반적으로 매우 크게 지어집니다. 『건축물 방화 설계 규범』GB50016-2014의 표 3.3.2의 주석 4에 따르면, 내화 등급이 2등급인 경우에는 해당 표에 명시된 수치보다 1.0배 더 큰 크기로 방화 구역을 설정할 수 있습니다. 하지만 요소의 화재 위험성은 C등급에 속하므로, 『건축물 방화 설계 규범』GB50016-2014의 제8.3.2.7조에 따라, 면적이 1500m2 이상이거나 총 건축 면적이 3000m2 이상인 단층 또는 다층 구조의 C등급 물품 창고의 경우 반드시 자동 스프링클러 소화 시스템을 설치해야 합니다. 여러분, 설계할 때 요소 저장고의 면적이 1500m2를 초과할 경우 자동 소화수계를 설치하시나요?
Reply #22017-02-15
이렇게 오랫동안 아무도 답장하지 않네요……
Reply #32017-02-17
새로운 규정은 안전 측면에서 개선된 것이 맞습니다. 요소를 보관하는 창고의 경우, 분말 형태로 보관하든 가방에 담아 보관하든 자동 소화 시스템을 사용하는 것은 적절하지 않습니다. 또한 소방수 시스템의 경우, 누수가 발생하면 큰 문제가 됩니다. 철골 구조물의 방화 처리는 최근 몇 년간 모든 신규 프로젝트에서 표준에 따라 이루어지고 있습니다.
Reply #42017-02-18
여러분이 설계할 때 요소 창고를 어떤 화재 등급으로 분류하는지 모르겠습니다. 제가 알기로는 요소 창고의 화재 위험성 등급은병류로 분류됩니다. 건축규정 8.3.2.7조에 따르면, 면적이 1500m2를 초과하거나 총 건축 면적이 3000m2를 초과하는 기타 단층 또는 다층의 병류 물품 창고의 경우 자동 소화 시스템을 설치해야 하며, 가능하다면 자동 스프링클러 소화 시스템을 사용하는 것이 바람직합니다.
Reply #52017-02-18
요소 창고에 자동 스프링클러를 설치하면 화재 예방 요건은 충족되지만, 환경 문제가 발생할 수 있어 실현 가능성이 낮아요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.