보일러용 인산삼나트륨에 문제가 생겼습니다. 급히 답변 부탁드립니다!!!무릎 꿇고 감사드리다

2016-11-01View Original

Thread Content

상황은 이렇습니다. 공급업체를 새로 바꿔 트리소듐 인산을 공급받고 있으며, 제품 품질에는 문제가 없을 것입니다.트리나트륨 인산을 첨가한 후 인산염 농도가 올라간 뒤 최대 30분이 지나면 다시 0.몇 수준으로 돌아가는 것을 확인했습니다.이게 무슨 문제인가요?어떻게 해결하죠?(연사 데이터 사용량은 그리 많지 않음)
Reply #22016-11-03
유입수에 변화가 없네요.제품에 문제가 있다면, 인산삼나트륨이 아무리 변질되더라도 인산염 이온은 그대로 있지 않을까요? 어떻게 30분 만에 0.몇 수준으로 떨어질 수 있나요?
Reply #32016-11-12
1. 구매한 삼나트륨 인산염의 순도를 분석한 결과, 일정량의 이나트륨 인산수소염이 포함되어 있는 것으로 추정됨; 2. 보일러 공급수의 수질을 엄격하게 검사하여, 그 경도 지표와 규산염 지표를 측정한다.
3. 측면 배출수와 정기적으로 배출되는 물에 대해 인산염 함량을 분석하고 배출량을 측정함으로써 인산염의 균형을 파악한다.
위의 데이터를 통해 주요 문제가 어디에 있는지 판단할 수 있을 것이다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.