Thread Content
저희 단위에는 알코올 저장탱크가 있으며, 평소에는 탱크 꼭대기의 구멍을 통해 물질을 공급하는 방식을 사용합니다. 정전기로 인한 폭발을 우려하여, 올바른 공급 방법에 대해 문의하고자 합니다.여러 대가님들의 답변을 부탁드립니다
하역 파이프를 탱크 바닥 깊숙이 넣거나 알코올을 탱크 벽을 따라 흘러내리게 합니다.
이 게시글은 마지막으로 sifangok이 2016-11-4 19:10에 수정했습니다. 차량과 탱크는 접지되어 있어야 하며, 작업자들은 정전기 방지복을 입어야 합니다. 못이 달린 신발은 신어서는 안 되며, 열원으로부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. .작업 절차 1. 먼저 모든 적재·하역 및 이송 파이프라인이 손상되지 않았으며, 정전기 방지 요구사항을 충족하는지 확인합니다. 2. 전기 장비의 방폭 장치가 손상되지 않았는지 확인하고, 특히 조임이 쉬운 부분은 밀폐되어 있는지 점검합니다. 3. 적절한 장소를 선택하여 장비에 전원을 연결합니다(가능하면 작업 지점에서 멀리 떨어진 곳).송급 펌프가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 4. 이송 펌프, 화차 탱크, 접지봉, 자동차 탱크의 연결용 케이블을 제대로 연결합니다. 5. 지정된 화물열차 탱크의 인양구를 열고, 불꽃이 나지 않는 도구(알루미늄 통)를 사용하여 물질을 채취한 뒤 이를 펌프관에 주입합니다. 그런 다음 펌프관을 화물열차 탱크의 가장 아래쪽까지 집어넣습니다. 6. 자동차 탱크의 밸브가 제대로 닫혀 있는지 확인하고, 동시에 탱크의 접지선도 제대로 연결해 주세요. 그런 다음 물질이 튀어나오지 않도록 전달 파이프를 바닥까지 삽입해 주세요. 7. 안전 담당자의 검사를 통과하고 승인을 받은 후, 펌프의 입구 밸브를 열고 펌프 스위치를 켭니다. 그런 다음 출구 밸브를 천천히 열어 물질을 주입하기 시작합니다. 8. 충전 과정에서는 반드시 전담 인원이 트럭형 탱크를 주의 깊게 관찰해야 하며, 과적되지 않도록 해야 합니다. 충전량은 트럭형 탱크의 최대 용량의 95%를 초과해서는 안 됩니다. 9. 펌프를 정지할 때는 먼저 펌프의 입구 밸브를 닫은 다음 정지 버튼을 누르고, 그 후에 출구 밸브도 닫아야 합니다. 이렇게 하면 공기가 유입되어 펌프가 고장 나는 것을 방지할 수 있습니다. 10. 먼저 자동차 탱크에 연결된 송수관을 제거한 다음, 접지선도 제거합니다. 그런 다음 공급구 덮개를 닫아 밀폐 상태가 유지되고 누수가 없도록 합니다. 11. 부두에서 톨루엔을 싣고 내릴 때, 운반용 선박은 수면과 잘 연결된 전도 경로를 유지해야 합니다. 그러기 위해 접지선을 유조선의 공급 파이프라인과 연결한 다음, 그 선을 자동차의 탱크에 연결할 수 있습니다. 12. 작업 중에는 주의 깊게 관찰해야 하며, 이상 현상이 발생하면 즉시 작업을 중단해야 합니다.
공급 방식은 바닥 공급을 사용할 수 있으며, 또한 공급 시에는 정전기를 방지하기 위해 공급 속도를 반드시 조절해야 합니다.
이 게시글은 마지막으로 zankzzk가 2016-11-5 16:48에 수정했습니다. 하단에서 원료를 공급하는 방식을 사용할 때는 먼저 파이프라인에 누수가 없도록 해야 합니다. 그 다음으로는 정전기 방지 조치를 취해야 하며, 정전기를 안전하게 배출할 수 있도록 해야 합니다. 또한 원료를 공급할 때는 유입 속도를 잘 조절해야 하며, 너무 빠르게 공급해서는 안 됩니다
바닥과 윗부분 어느 쪽에서든 공급이 가능합니다. 바닥 쪽은 말할 것도 없고, 윗부분의 경우에는 공급관을 탱크 바닥에서 20cm 떨어진 곳까지 뻗혀 있어야 합니다. 그 이유는 정전기 발생을 줄이기 위함입니다. 파이프의 직경은 설계 요구사항에 따라 결정되며, 일반적으로는 초당 3미터를 넘지 않도록 합니다.