호크 레이더 수위계의 현장 전류와 DCS 전류가 일치하지 않으며, 이는 기준 범위가 동일할 경우에 해당합니다.이것은 무슨 이유인가요?
Reply #22016-11-05
전류 신호 전송 과정에서 간섭이 유입될 수 있으므로, 간섭 방지 차폐 조치를 철저히 해야 합니다.
Reply #32016-11-05
신호 간섭이 있으니, 차폐 장치를 설치하는 것을 권장합니다
Reply #42016-11-05
케이블을 꼼꼼히 확인해 보세요. 저도 이전에 이런 상황을 겪은 적이 있는데, 나중에 확인해 보니 배선관 내부의 한쪽 케이블이 연결되어 있었습니다. 그 연결 부분에서 차폐층이 금속 컨테이너와 닿아서 양쪽의 전류가 맞지 않는 문제가 생긴 것입니다. 원글 작성자님도 혹시 이런 현상이 있는지 확인해 보세요
Reply #52016-11-07
계측기의 측정 범위와 실제로 출력되는 4-20mA 신호는 다를 수 있습니다. PLC에서 설정한 값과 계측기 자체의 설정값이 서로 다를 수도 있죠. 예를 들어, 레이더의 명판에 표시된 측정 범위는 20미터입니다(즉, 공중 높이 20미터). 하지만 실제로 출력되는 전류는 20mA일 때 19.5미터에 해당합니다. 따라서 PLC에서 설정된 20mA 값도 19.5여야 하며, 20이 아닙니다. 0.5미터의 차이는 ‘블라인드 영역’으로, 일반적으로 출력 시 이 부분은 제거됩니다. 참고용으로 말씀드리는 것이며, 호크 제품도 마찬가지인지는 잘 모르겠습니다
Reply #62016-11-07
차단에 문제가 있어, 중점적으로 점검해야 합니다.
Reply #72016-11-09
계기가 액위를 출력하는지 거리를 출력하는지 확인해 보세요. 일부 액위계는 거리를 출력할 수도 있습니다.그 다음, 계기 자체에 전류 보정 기능이 있는지 확인해 보세요. 있다면 한 번 시도해 보고, 안 되면 제조사에 문의하시기 바랍니다.개인적으로는 케이블이 영향을 미칠 가능성은 매우 낮다고 생각해요
Reply #82016-11-10
이전에는 정상적이었나요, 아니면 새로 설치한 건가요?새로 설치한 것이라면 전류 출력을 다시 조정할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.