저는 DCS 업무를 담당하고 있는데, 기술 개선 작업을 하다가 설계사무소에서 제공한 도면을 보니 계측기의 전력 공급 항목에 “기존 DCS 전력 공급 시스템의 예비 회로를 활용한다”고 적혀 있었습니다. 저는 처음에 DCS 시스템에 전력을 공급하는 UPS 시스템 내의 예비 회로를 사용하는 것으로 이해했기 때문에, 그렇다면 해당 계측기에는 DCS 카드가 필요하지 않다고 생각했습니다.일부 도면에는 “계측기용 24VDC 전원은 DCS 회로를 통해 공급된다”고 적혀 있어, 카드가 계측기에 전력을 공급한다는 것이 명확하게 나와 있습니다.제가 이렇게 이해한 게 맞나요?
AI 카드 때문에 채널이 액티브인지 패시브인지를 확인해야 합니다.솔직히 말하자면, 제가 관심 있는 것은 카드가 현장의 계측기에 전력을 공급할 수 있는지 여부입니다. 만약 전력 공급이 필요하다면, 카드 내부의 회로를 4선식으로 조정할 것이고, 그렇지 않다면 2선식으로 설정할 것입니다.혹시 전문가님이서 답변해 주실 수 있다면, 일반적으로 현장에서 어떤 계측기들은 DCS 카드를 통한 전력 공급이 필요하지 않은지, 그리고 어떤 계측기들은 카드를 통한 전력 공급이 필요한지 알려주실 수 있을까요?저는 현장 계측기에 대해 잘 모릅니다.:)
역시 DCS만 맹목적으로 다루면서 현장 계측기와 접촉하지 않으면, 더 이상 실력을 향상시키기가 어렵군요.
제가 이해한 바로는, 여러분의 이 프로젝트는 기술 개선 프로젝트에 해당하는 것으로, 말하자면 현장에 일부 계측기를 추가하여 기존 DCS의 예비 채널을 활용하는 것입니다.제가 잘 아는 DCS 카드들은 대체로 2선식 계측기에 24VDC 전원을 공급할 수 있으며, 계측기를 위한 별도의 전원 공급 장치를 따로 마련할 필요가 없습니다. 대부분의 카드들은 점퍼를 사용함으로써 이 기능을 구현할 수 있습니다.따라서 설계원은 더 이상 고려하지 않습니다....... 하지만 220VAC로 구동되는 전자기 유량계와 같은 4선식 계측기를 연결해야 하는 경우에는 배전 문제를 고려해야 합니다. 이러한 계측기의 신호는 대부분 비능동 신호입니다.
이 예비 회로 전원 공급이란, 본질적으로 기존의 DCS 시스템에서 아직 사용되지 않은 카드나 접속 단자대 중에서 원하는 것을 골라 사용하면 된다는 뜻입니다.그렇게 깊은 이치는 없어요.
당신의 이해에 약간의 오류가 있습니다. 설계원은 당신이 말하는 그 정도까지 세부적으로 다루지 않습니다. AI 회로가 카드 전원으로 작동하는지는, 현장의 계측기에 안전 게이트가 있는지에 달려 있습니다.혹시 요네가와 DCS를 다루는 건가요?
저는 요코가와의 DCS를 다루고 있어요.저도 AAI143 카드는 내부 점퍼를 조정함으로써 카드 채널을 2선식 또는 4선식으로 설정할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 반면 AAI135의 경우에는 단자판이나 세이프가드 보드에서 연결 방식을 변경해야 합니다.지금 저는 설계원이 준 도면에서, 그들이 제시한 AI 포인트가 현장의 계측기에 전력을 공급하는 용도인지 아닌지를 알아야 합니다그리고 설계원이 그 도면에 적어놓은 “기존 DCS 전력 공급 시스템의 예비 회로를 활용한다”는 문장은, AI 포인트가 몇선식인지에 대한 설명을 의미하는 것일까요? 제가 이해한 바로는, 설계사무소에서 저에게 도면을 주면서 몇 개의 AI 포인트를 추가해야 한다고 했습니다. 그리고 그 도면에는 해당 AI 포인트들이 2선식인지 4선식인지가 명시되어 있습니다. 그래서 저는 그 도면에 따라 2선식 채널이 필요하면 2선식 채널을 사용하고, 4선식 채널이 필요하면 4선식 채널을 사용합니다. 또한, 점퍼를 연결해야 하면 연결하고, 배선 방식을 변경해야 하면 그렇게 조정합니다. 그래서 위에 올라온 다른 분들의 답변을 보니, “기존 DCS 전력 공급 시스템의 예비 회로를 활용한다”는 말은 현장의 계측기들에게 전력을 공급하기 위해 카드가 필요하지 않다는 뜻인가요?
디자인원에서 주는 도면도 결국은 담당자에 따라 다르기 때문입니다. 디자인원에서 일하는 사람이 평소에 일을 성실히 하는 사람이라면, 그가 만들어주는 도면도 상당히 상세하고 정확합니다. 그렇게 되면 저도 DCS 작업을 할 때 더욱 수월해집니다.그 설계원은 평소에 부주의해서 제출하는 도면에 오류가 잔뜩 있어요. 그 도면들이 제 손에 들어오면 저도 골치가 아프죠.
그렇게 복잡하지는 않을 거야. 전원을 어디에 연결할지만 알면 되고, 용량이 충분하다면 문제없어. 신호 채널만 맞으면 되는 거지
이제 이해했어요. 디자인원에서 준 도면만 뚫어져라 쳐다보는 것으로는 안 된다는 걸요.현장의 계측기 담당자들과 더 많이 소통하여, 추가해야 할 계측기가 2선식인지 4선식인지 명확히 확인해야 합니다. 만약 4선식이라면, DCS 캐비닛 내에 있는 차단기를 사용해야 하는지, 아니면 다른 곳에서 전력을 공급받아야 하는지도 판단해야 합니다.서로 다른 현장 계측기의 경우 이러한 설정이 약간씩 다릅니다.