제가 가지고 있는 것은 로스몬트 3051 압력 변환기인데, 설치한 후에는 정상적으로 작동했습니다. 하지만 얼마 사용한 후에, 압력이 없는 상태에서도 22mA의 신호가 출력된다는 문제가 발생했습니다. 그래서 같은 모델의 압력 변환기로 교체해 보았지만, 처음에는 잘 작동했으나 다시 시간이 지나니까 역시 압력이 없는 상태에서 22mA의 신호가 출력되는 문제가 발생했습니다. 저희는 여러 번 점검해 보았는데, 멤브레인에는 손상이 없었으며, 24V 전원 공급도 정상이었습니다. 또한 하트 휴대용 장비를 사용해 내부를 확인해 보았는데, 통신도 정상적으로 이루어졌습니다. 하지만 휴대용 장비의 프로세스 변수를 확인해 보니, 장비 내부의 압력 값은 0으로 표시되는 반면, 실제 출력값은 계속 22mA로 나타났습니다. 혹시 이런 문제를 겪어보신 분들 계신가요? 이게 왜 발생하는 걸까요? 해결 방법이 있을까요?
진단 메뉴를 통해 오류 알림이 있는지 확인할 수 있습니다
어떤 매질을 측정하나요?계기의 측정 범위는 얼마로 설정되어 있나요?일반적으로 사용되는 수치는 얼마인가요?자주 정격을 초과하여 사용하나요?아니면 모델 선택에 문제가 있나요?
일부 알람을 해제해 보고, 출력값이 4mA인지, 아니면 계기가 설정한 알람 값보다 낮은지 확인해 보세요
케이블 고장이면 케이블을 교체하면 됩니다.HART는 디지털-아날로그 혼합 신호이기 때문에, 통신기에서는 올바르게 표시되지만, 케이블에 접지 현상이 있어 회로 전류에 이상이 생깁니다.
측정 매체가 무엇인지, 일반 압력계인지 아니면 원격 전송용 멤브레인 박스가 장착된 것인지 알려주시면 좋습니다. 모델명도 함께 알려주세요. 또한 계기의 디스플레이에 무엇이 표시되는지 꼭 확인해 주세요. 만약 디스플레이에 표시되는 모든 내용을 알려주신다면, 저는 여러분께 **를 드릴 수 있을 것 같습니다
또한, 이 시계의 정확한 출력값은 22mA가 아닐 것 같습니다. 21.75가 맞을 텐데, 이 수치는 하드웨어 고장 때문인 것 같습니다
만약 계기에서 22mA가 출력된다면, 그것은 계기의 알람 전류일 것입니다. 그러니 먼저 계기의 알람 정보가 무엇인지 확인해 보는 게 좋겠습니다.조작기에 손을 대자마자 곧 저절로 튀어나왔어요.
이 2대의 압력 변환기는 사용하기 전에는 모두 정상이었지만, 일정 기간 정상적으로 사용한 후 문제가 발생했습니다. 통신은 되지만 자가 검사는 실패합니다
매체는 증기이며(응축 조치가 완료되어 있어 개방 시 센서 내부는 모두 물로 채워지고, 멤브레인 박스가 손상될 가능성은 없음), 측정 범위는 2.5MPa이며, 일반적으로 0.9~1.0MPa에서 사용됩니다. 본관의 압력이 약 1.0MPa에 불과하기 때문에, 측정 범위를 초과하여 사용하는 것은 불가능합니다. 모델 선택에는 문제가 없습니다