모터가 작동할 때 현장의 전류 값이 정확하지 않은 이유는 무엇이며, 어떻게 해결할 수 있나요?
Reply #22016-11-15
일반적으로 전류 표시가 정확하지 않은 이유는 변압기와 전류계의 거리가 너무 멀기 때문입니다. 해결 방법은 다음과 같습니다: 1. 기존의 /5 전류계와 변압기를 모두 /1 전류계와 변압기로 교체하는 것입니다. 이 방법을 사용하면 전류 값을 정확하게 측정할 수 있으며, 이론상으로는 거리가 25배나 늘어납니다; 2. 출력 용량이 더 큰 변압기로 교체하는 것입니다. 예를 들어, 기존에 10VA였던 것을 20VA나 그 이상으로 바꾸는 것이죠. 이 방법을 사용하면 전류의 값이 이론적으로 2배로 정확하게 표시됩니다; 3. 전선의 굵기를 늘리는 것입니다. 예를 들어, 기존의 1.5에서 2.5로 변경하는 것이죠. 이 방법을 사용하면, 이론적으로 전류가 흐르는 거리가 1.67배 증가한다고 할 수 있습니다; 4. 변압기 측에 전류 변환기를 추가하여 4-20mA 신호를 출력하고, 전류계도 4-20mA 입력형으로 교체함으로써, 이 방법은 이론적으로 수천 미터나 그 이상의 거리에서도 문제가 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.