저장탱크를 상압에서 미세 양압 및 질소 밀봉 방식으로 변경하려 합니다. 호흡밸브와 비상 압력 해제용 인양구 외에, 더 안전한 보호 장치가 있을까요?호흡밸브와 긴급 배압 인양구가 모두 저장탱크 상단에 있어 점검이 매우 어렵고, 저장탱크의 설계 압력은 정압 2000Pa, 음압 500Pa인 데다, 호흡밸브와 배압 인양구의 겨울철 점검 및 유지보수는 매우 어렵다고 들었습니다. 여러분의 조언을 부탁드립니다. 감사합니다
Reply #22016-09-20
권장 방법: 1. 연동 제어 설정: 압력을 중앙 제어실로 전송하고, 압력의 상한/하한 경보를 설정합니다. 또한 질소와 연동시켜 압력이 낮으면 질소를 주입하고, 압력이 높으면 질소 주입을 중단합니다. 2. 인원 순찰 점검: 정해진 시간에 순회 점검을 실시해야 하며, 호흡밸브가 고장 난 경우도 존재하고 이를 쉽게 발견하기 어렵습니다. 따라서 작업자들은 정해진 시간에 반드시 순찰 점검을 해야 하며, 특히 원료 투입 및 배출 시에는 탱크 내 압력의 변화를 잘 관찰해야 합니다.
Reply #32016-09-20
위에서 언급한 것들 외에도, 질소 공급관에 감압밸브를 설치할 수 있습니다. 이때 감압밸브의 압력은 2000파스칼을 초과해서는 안 됩니다
Reply #42016-09-21
어떻게 할지는 여러분의 재료 특성도 고려해야 합니다. 1. 이런 장비들 중 많은 경우 시스템 압력을 유지하기 위해 워터 실을 추가합니다. 2. N2에 적절한 제어 시스템을 추가하는 방법도 있습니다;(우리의 N2 밀봉 시스템은 입구와 출구 모두에 압력 및 조절 제어가 있어, 유입과 유출을 제어합니다.)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.