신규 건설되는 5만 입방미터 규모의 원유 저장탱크의 중간 판과 기초는 공중에 떠 있는 상태이며, 전체 중간 판이 아스팔트 모래층으로 이루어진 기초와 효과적으로 접촉하지 못하고 있습니다

2016-11-18View Original

Thread Content

선생님들께: 5만 평방미터 규모의 원유 저장탱크 바닥판 용접이 완료되었지만, 탱크 벽의 용접은 아직 이루어지지 않았습니다. 그로 인해 전체 중간 판이 아스팔트 모래층 기반과 효과적으로 접촉하지 못하고, 거의 공중에 떠 있는 상태입니다.이것은 규격에 맞나요?제3자의 검토를 통과할 수 있을지요, 감사합니다.
Reply #22016-11-21
이 GB50128-2005 수직 원통형 강제 용접식 저장탱크 시공 및 검수 규범과 비교하기
Reply #32016-11-21
저장탱크의 기초가 요구사항을 충족하지 않는 것 같습니다. 아니면 중간 두께의 판금 용접도 요구사항에 부합하지 않는 것 같습니다
Reply #42016-11-21
탱크의 기초는 반드시 검수를 통과해야 합니다. 그렇지 않으면 어떻게 탱크를 설치할 수 있겠습니까? 우선 용접 변형 때문인 것 같습니다. 당신의 설명에 따르면 오차가 상당히 클 것 같아요. 보통은 심사를 통과하지 못할 거예요. 어떻게든 조정해보세요.
Reply #52016-12-16
감사합니다!중간 크기의 판을 서둘러 용접하다 보니 변형이 생겼고, 결국 바닥판을 다시 조정해야 했습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.