중요 제어점 중복 구성

2016-11-23View Original

Thread Content

저는 방금 화학 산업에 입문했는데, 여쭤보고 싶습니다.저희 회사는 한 프로젝트를 위한 자동 제어 시스템을 설계해야 하며, 중요한 제어 지점에는 중복 구성이 필요합니다.그렇다면 중복 구성이 계기 목록에 반영될 때는 중요한 지점의 수치가 두 배로 증가하는 것인가요? 예를 들어 온도 점은 비교적 중요한데, 원래는 하나의 AI 포인트만 있으면 되는데, 중복 구성의 경우에는 2개의 AI 포인트가 필요한 것인가요? 그렇지 않다면 계기 목록에는 어떻게 반영되는 건가요?감사합니다.
Reply #22016-11-23
시스템의 경우, 중복된 IO 카드란 두 장의 카드를 의미하며, 동일한 AI 검출 지점에 두 개의 AI 채널이 해당됩니다. 하지만 디자인을 할 때는 중복되지 않는 점은 AIN으로, 중복된 점은 AINR로 표시하면 됩니다. DCS 시스템 제조업체들은 이를 이해할 것입니다.
Reply #32016-11-25
중복이란 AI 포인트가 늘어난다는 것이 아니라, AI 카드가 늘어난다는 뜻입니다.DCS 기술 사양서를 작성할 때 어떤 부분들이 중복인지 명시해 두면 되고, DCS 제조업체에서 카드의 수량을 결정하도록 하면 됩니다.만약 제가 소유주라면, 사양서는 직접 작성할 것입니다. 그런 다음 DCS 제조업체에 보내서 설정을 마친 뒤, 저는 직접 카드의 수량을 확인할 것입니다:lol
Reply #42016-11-27
제어 시스템의 IO 중복은 채널이 대칭적으로 두 배가 되는 반면, 제어점의 중복은 제어점 측정/전송(제어?)이어야 합니다)장비의 동위 배가.
Reply #52016-12-06
배웠습니다. 여러분께 감사드립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.