난방기에 가스가 차 있는 이유

2016-11-23View Original

Thread Content

저희 회사의 난방 시스템에서는 출수압이 0.25MP이고 회수압은 0.15MP입니다. 작업장의 주관로는 고리 모양으로 되어 있으며, 각 라인은 단일 입구와 단일 출구 구조를 가지고 있습니다. 그런데 왜 3층에서는 시간이 지나면 공기가 생기는 걸까요? 이와 관련된 원인이 무엇일까요? 조금 모호한 질문일 수 있지만, 펌프의 헤드나 유량(85)과는 관련이 없다고 생각합니다. 전문가 여러분의 조언을 구합니다.
Reply #22016-11-23
3층이 맨 위층인가요?시스템 설정에 시스템 방기 밸브가 없나요?
Reply #32016-11-26
매번 수동으로 공기를 빼주면 괜찮아지는데, 반나절쯤 지나면 다시 공기가 차오릅니다.이해가 안 돼.
Reply #42016-11-26
파이프 지륜 부분의 경사도가 잘못되었는지, 혹은 역경사 현상이 있는지 확인합니다
Reply #52016-11-27
수동으로 공기를 빼는 것은 라디에이터에서 하는 것인데, 귀하의 경우 시스템의 가장 높은 지점에 자동 공기 배출 밸브가 설치되어 있지 않은 것으로 보입니다.
Reply #62016-11-27
유량 헤드와는 관계가 없겠죠?
Reply #72016-11-27
시스템은 10년 동안 사용되어 왔는데, 난방기가 설치된 벽체 내의 파이프들이 많이 누수되었습니다. 저는 그것들을 모두 수리했으며, 물로 압력 테스트를 해보니 문제가 없었습니다. 하지만 난방을 시작하면 가스가 생기기 쉬운데, 가스를 빼내도 며칠 지나면 다시 가스가 생깁니다
Reply #82016-11-27
아니요, 그건 시스템의 문제예요. 아마도 자동 배기 밸브에 문제가 있는 것 같습니다. 원래 난방수(가열된 후)에는 공기가 섞여 있어서, 그 공기는 위로 올라가서 자동 배기 밸브를 통해 배출됩니다. 만약 그 가스가 제대로 배출되지 않으면, 라디에이터 안에 쌓이게 되고, 그 결과 난방수가 라디에이터를 제대로 채우지 못해 난방 효과가 떨어집니다. 이제 자동 배기 밸브의 중요성을 알겠죠?
Reply #92016-11-28
배기밸브는 높게 설치할수록 좋은가요?
Reply #102016-12-01
글쓴이의 건물은 최상층이 3층 옥상인 것 같아요.이 문제는 명확하지 않아 원인을 논의할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.