E+H 케이블형 도파 레이더는 비선형성을 측정하며, 케이블 길이는 16.8미터, 액위는 5미터, 검침 범위는 5미터입니다.액위 14.56, 검침 16.5미터.왜?
Reply #22016-11-29
전파관의 윗부분에는 구멍이 없어, 전파관 내의 액체 기둥이 탱크의 액면보다 낮아집니다.
Reply #32016-11-29
저액위는 맞고, 고액위는 틀린 거죠.높은 액위 지점을 몇 군데 더 관찰해 볼 수 있습니다. 어딘가에 간섭이 있어서 액위 측정이 정확하지 않은 것일 수도 있습니다. 도파관 설치 때문인가요?만약 도파관이라면, 위에서 말한 것이 가능할 수 있습니다. 구멍을 얼마나 높은 곳에 뚫었는지에 따라 달라집니다. 액체의 수위는 가장 높은 구멍 근처에 머물게 됩니다. 만약 이런 문제라면, 레이더 플랜지를 분리했다가 다시 장착하면 수위가 바로 원상복구됩니다. 물론 앞으로도 계속 이런 문제가 발생할 수 있지만, 적어도 이것이 문제라는 것은 확실합니다.
Reply #42016-12-06
15.3미터에서 레이더 헤드를 분리해 보았지만, 액위 표시는 변하지 않았습니다.이상해!!!!:L:L:L:L
Reply #52022-06-30
레이더 본체를 사용해 DCS에 신호를 보내며 여러 지점을 선택하여 선형성을 확인해 보세요. 문제가 없다면 파형 그래프를 살펴보아 14.56 지점에 고반사파가 있는지 판단하고, 고반사파가 발생하는 부분을 찾아 제거할 방법을 모색해 보시기 바랍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.