코크스 오븐의 코크스 측면에 있는 점검용 구멍을 통해 폭발시킴

2016-12-01View Original

Thread Content

가열된 측면에서 불꽃구멍의 뚜껑이 열리며 폭발음이 나고 불꽃이 보였으나, 순간적으로 사라졌다.기계 쪽은 비교적 괜찮은 편이며, 상승관은 소결 쪽에 있고, 집기관의 압력은 150입니다.기계의 흡입력은 180파스칼입니다.집기관의 압력이 너무 높아서, 카르보나이징 챔버에 있던 가스가 연소실로 들어가 누출이 발생하는 것은 아닐까요?여러분, 말해주세요. 급해요.
Reply #22016-12-01
가스 과잉을 고려할 때, 남아 있는 가스일 수도 있고, 보일러 벽의 누수로 인한 것일 수도 있습니다
Reply #32016-12-01
누설이 있지만, 지금으로서는 벽돌형 가스관에서 누설되는 것인지 아니면 탄화실에서 누설되는 것인지 확실하지 않습니다.
Reply #42016-12-01
또한, 화염 관찰구의 압력이 비교적 높은 편으로, 약 15–20PA입니다.
Reply #52016-12-02
압력 15pa.무슨 관련이 있나요?
Reply #62016-12-02
흡입력과 폭발 간의 연관성을 높이는 것?감사합니다. 설명해 주세요.
Reply #72017-02-19
만약 코크스측에서 대규모의 폭발음이 발생한다면, 관찰구의 압력을 고려해보면 코크스측의 흡입력이 낮은 것으로 보입니다. 흡입력이 낮으면 공기가 적게 들어가고, 그로 인해 가스가 완전히 연소되지 않습니다. 그 결과 관찰구 위쪽에는 많은 가연성 가스가 축적됩니다. 관찰구 뚜껑을 열면 이 가연성 가스와 공기가 만나서 폭발성 기체가 형성됩니다.개별적으로 폭발음이 난다면 연결 누설로 인한 것으로 보입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.