공판 유량계

2016-12-08View Original

Thread Content

현재 파이프라인의 오리피스 유량계와 차압계의 값은 40Kpa이며, 2차 계기의 측정 범위는 10t/h입니다. 하지만 현재 증기량이 많아 유량이 약 22-23t/h에 달합니다. 이 경우 유량계로는 측정할 수 없습니다. 어떻게 해야 할까요? 오리피스를 교체하는 것밖에 방법이 없을까요??
Reply #22016-12-08
제조업체에 새로운 파라미터를 제공해야 하며, 제조업체는 이를 계산한 후 다시 공정판을 가공합니다....
Reply #32016-12-08
공판에 막힘이 있는지 확인해 보세요. 만약 막혀 있다면 압력 차이가 줄어들어서, 당연히 유량도 줄어듭니다
Reply #42016-12-08
첫 번째 단계: 먼저 검출 시스템을 점검합니다. 시스템 점검에는 정압실과 부압실에 막힘이 있는지, 누설이 있는지 확인하는 것과 함께 동적 제로점 검사, 차압 변환기에 문제가 없는지도 포함됩니다. 가능하다면 배수관도 점검하는 것이 좋습니다.문제가 있으면 즉시 해결하세요.두 번째 단계: 전체 검사 시스템에 문제가 없다면, 처음에 설정된 공정판의 설계 파라미터에 오류가 있는 것이므로 데이터를 다시 계산하여 공정판을 재제작해야 합니다.물론, 증기 부하의 변동이 크어 오리피스의 측정 범위를 벗어나는 경우에는, 다중 파라미터 웜스트림 질량 유량계나 스파이샥의 선형 차압 유량계와 같은 넓은 측정 범위를 가진 유량계를 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #52016-12-08
다시 계산하여 22에 해당하는 차압이 얼마인지 구한 뒤, 기존의 계산 결과와 비교하거나 제조업체에 문의하여 공정판을 계속 사용할 수 있는지, 변환기도 계속 사용할 수 있는지 확인합니다. 사용 가능하다면 그대로 사용하고, 안 된다면 교체해야 합니다
Reply #62016-12-08
송신기의 측정 범위는 40Kpa입니다 ; 2차 계량기의 측정 범위는 10t/h입니다 ; 현재 증기량은 약 22-23t/h입니다. 파라미터를 제조업체에 전달하여 차압 값을 다시 계산하고, 동시에 압력 손실도 계산해야 합니다.공판이 사용 가능한지, 트랜스미터가 사용 가능한지 확인합니다.2차식은 쉽다.
Reply #72016-12-09
새로운 파라미터를 공판 제조업체에 제공하여 재검토하게 하고, 사용할 수 있으면 그대로 사용하고, 사용할 수 없으면 교체합니다.
Reply #82016-12-09
다시 계산하여, 공정판을 계속 사용할 수 있는지 확인합니다.트랜스미터는 간단해요, 범위를 다시 설정하면 됩니다
Reply #92016-12-09
감사합니다!함께 배우고*, 함께 성장합시다!
Reply #102016-12-09
공판을 다시 계산해야 해요, 지금은 소프트웨어가 너무 많아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.