2016-12-01View Original

Thread Content

Ex d IIC와 E*a IIC에는 차이가 있나요?
Reply #22016-12-01
Ex d IIC는 이중 인증으로, 본안 및 격발 환경에 적합하며, E*a IIC는 본안만 적용됩니다.
Reply #32016-12-01
이 게시글은 마지막으로 daguhualiuying이 2016-12-1 14:26에 수정했습니다. 본안형 계측기가 왜 폭방 방지 기능도 필요한지 이해할 수 없습니다. 본안형 자체가 이미 점화원의 에너지를 제한해주는 기능을 가지고 있으니, 그냥 폭방 방지형을 선택하면 되지 않을까요? 굳이 본안형과 폭방 방지형을 모두 사용할 필요가 있나요?
Reply #42016-12-01
Ex d [ia] IIC 방폭 방식은 복합형으로, 본체는 방폭형이며 본안 출력 관련 장비를 갖추고 있습니다. E*a IIC 본안 방폭.? ?
Reply #52016-12-01
;P 위층에서 한 말이 정말 좋았어요. 벤안이면 충분할 것 같아요
Reply #62016-12-01
방폭 계기는 본안 계기보다 비용이 훨씬 높습니다.하지만 일부 계기는 방폭형으로만 만들 수 있습니다.
Reply #72016-12-02
안 쓰니까 알고 있는 사람이 설명해주길 바라는 거예요. 그 형이 별로 좋은 조언을 해준 것 같지도 않아요.:(
Reply #82016-12-02
본안 계측기는 안전 게이트, 본안 케이블과 같은 본안 회로 내에서만 방폭 기능을 발휘할 수 있습니다. 반면, 격방 계측기는 이러한 것들 없이도 방폭 요구사항을 충족시킬 수 있습니다. 단지 이중 인증을 받은 계측기의 사용 범위가 더 넓어서 유리하다고 할 수 있습니다
Reply #92016-12-02
Ex d [ia] IIC는 방폭형 계측기에 속하지만, 일부는 본안 요구사항을 충족합니다. 전형적인 적용 방식: 계기의 전원 부분과 본체를 분리하거나, 계기 케이스 내부에 내부 케이스를 만드는 것입니다.전원은 방폭형이며, 본체는 본안형입니다.일부 모델의 질량 유량계나 분석 계측기에서 흔히 볼 수 있음; 계기는 방폭형이며, 연결 부분은 본안형입니다.일부 밸브 포지셔너는 배선을 별도의 상자에 넣는 것이 바로 이런 의미입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.