HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

석유화학 설비의 지상 토치 배출량은 어느 정도가 적당한가요?

2016-12-02View Original

Thread Content

석유화학 설비는 언제 지상 토치를 사용하고, 언제 고가 토치를 사용하나요?지상 횃불의 배출량은 일반적으로 어느 정도가 적당한가요?
Reply #22016-12-02
정상적인 생산 시에는 매우 적지만, 비정상적인 작동 조건에서는 배출량이 엄청나게 많아집니다;장치 규모에 따라 설계 능력이 달라집니다.
Reply #32016-12-05
일반적으로 지상형 횃불과 고가형 횃불을 선택할 때 배출량을 기준으로 삼지는 않습니다. 주요 고려 요소는 차지하는 면적인데, 고가형 횃불의 경우 90m라는 화재 방지 반경이 요구되지만, 지상형 횃불은 차지하는 면적이 작기 때문입니다. 하지만 지상 토치에도 한계가 있어서, H2S와 같은 극독성 물질은 지상 토치를 이용해 처리할 수 없습니다.SH3009-2013에 따르면 지상 토치의 처리량은 100t을 넘어서는 안 된다고 되어 있지만, 그것은 단일 타워의 처리량에 대한 기준일 뿐입니다. 현재로서는 최대 170t까지 처리할 수 있는 경우도 있습니다.배출량이 특별히 많은 경우, 예를 들어 300~400t인 경우에는 여러 탑을 병렬로 연결하여 처리할 수 있습니다. 상대적으로 지상 횃불의 제작 비용은 고가형 횃불보다 높지만, 차지하는 면적이 작아 프로젝트의 구체적인 상황을 고려하여 선택해야 합니다.
Reply #42016-12-05
배출량에 따라 결정해야 하며, 배출량이 100T/hr 미만인 경우에는 지상형 밀폐형 토치를 사용할 수 있고, 100T/hr를 초과하는 경우에는 고가형 토치나 개방형 지상 토치를 사용할 수 있다. 개방형 토치는 차지하는 면적이 크므로 산업용 부지의 상황을 고려해야 한다.특별 안내: 특수한 작업 조건 하에서는 고가형 토치와 지상형 밀폐형 토치를 함께 사용하는 방안을 고려할 수 있습니다
Reply #52016-12-06
현재는 100T를 초과하는 단일 타워 처리가 널리 이루어지고 있으므로, 이 기준만으로 선택한다면 현실에 부합하지 않습니다
Reply #62016-12-06
100T라는 수치는 단지 표준으로 제시된 권장값일 뿐이며, 실제 상황에 맞게 합리적으로 조정된 수치입니다. 이는 주로 연기 제거 문제를 고려한 것입니다. 또한, 90미터는 방화용 비가 아니며, 횃불의 열복사 반경을 고려한 것입니다
Reply #72016-12-06
죄송합니다, 제가 의미를 잘못 이해했습니다. 90 화우 반경이며, 안전 위험을 고려한 것입니다
Reply #82016-12-06
당신은 횃불 디자인을 하는 분이 아닌 것 같습니다. 100T에 대한 제안도 연기 제거 문제를 고려한 것이 아닙니다.밀폐형 지상 토치의 처리량이 약 100t/h일 때, 연도관의 직경은 보통 17m 정도입니다. 처리량이 증가하면 연도관의 직경도 그에 따라 커집니다.연기 배출관의 직경이 크게 증가하면, 지상에 설치된 토치의 흡입량에 영향을 미쳐, 그 결과 토치에서의 연소에도 영향을 줍니다. 이에 대해서는 SH3009-2013에 명확한 조문 해설이 있으니, 표준을 좀 더 자세히 읽어보시기 바랍니다
Reply #92016-12-06
저는 아마추어입니다. 의견을 나누고 토론해 주셔서 환영합니다
Reply #102016-12-09
API 521에 설명이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.