레이더 레벨계 E+H

2016-12-21View Original

Thread Content

레이더 레벨계가 바이패스관이 있는 저장탱크의 액위를 측정할 때, 바이패스관에 구멍을 뚫어야 할까요?저장탱크 내의 매체는 오일이며, 저장탱크 내의 압력이 유위 측정 결과에 영향을 미치나요?
Reply #22016-12-22
위쪽에 구멍이 없으면 어디에 설치해요?혹시 도파관과 비슷한 형태의 개구부를 말하는 건가요?안 돼, 그럼 다 새지 않나
Reply #32016-12-22
배압관은 저장탱크의 측면에 있는 위아래 두 개의 가로관과 플랜지로 연결되며, 도파 레이더는 측정관의 상단부에 삽입된 후 플랜지로 연결하면 됩니다!
Reply #42016-12-22
배압관 그 부분에 구멍을 뚫으실 생각이신가요?이 경우 바이패스 파이프에 별도로 구멍을 뚫을 필요는 없습니다. 레이더는 전자기파를 이용해 신호를 전달하기 때문에, 압력은 유량 측정에 영향을 주지 않습니다
Reply #52016-12-22
당신의 바이패스 파이프는 무엇에 쓰이는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.