밸브 문제

2016-12-09View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘일항이달리다’가 2016-12-12 15:00에 수정했습니다. 체크밸브와 관련된 몇 가지 질문을 드리고 싶습니다: (1) 원래 펌프의 출구에 설치된 수직형 체크밸브를 수평 방식으로도 사용할 수 있나요? (2) 수직형 체크밸브의 개방 압력은 얼마가 필요한가? (3) DN100 파이프의 작동 압력은 약 20KPA인데, 회전식 수평형 체크밸브를 열 수 있을까요?안 된다면 단일호흡밸브를 사용할 수 있나요?
Reply #22016-12-09
밸브의 설치 요구사항: 구조에 따라 밸브는 상승식 밸브, 회전식 밸브, 버터플라이 밸브의 세 가지로 나눌 수 있습니다.상하식 체크밸브는 수직형과 직통형 두 가지로 나뉩니다…… 1. 직통형 상하식 체크밸브는 수평 파이프와 수직 파이프 양쪽에 모두 설치할 수 있습니다; 2. 수도펌프의 입구 파이프라인의 경우, 바닥밸브를 사용하는 것이 적절합니다. 바닥밸브는 일반적으로 펌프 입구의 수직 파이프에만 설치되며, 유체는 아래에서 위로 흐릅니다; 3. 상하식은 회전개방식에 비해 밀폐성이 우수하지만 유체 저항이 크며, 수평형은 수평 파이프라인에, 수직형은 수직 파이프라인에 설치하는 것이 적합합니다; 4. 회전식 체크밸브의 설치 위치는 제한이 없으며, 수평한 파이프라인이나 수직인 파이프라인, 혹은 기울어진 파이프라인에도 설치할 수 있습니다. 만약 수직 파이프라인에 설치할 경우, 유체의 흐름 방향은 아래에서 위로 되어야 합니다; 5. 나비형 체크밸브의 설치 위치는 제한이 없으며, 수평한 파이프라인에도 설치할 수 있고, 수직이거나 경사진 파이프라인에도 설치할 수 있습니다;
Reply #32016-12-09
수직형 체크밸브는 수평 설치에는 사용할 수 없는 것 같습니다
Reply #42016-12-09
원래의 체크밸브가 어떤 유형인지 살펴봐야 합니다. 3층에서 답변해주신 내용이 매우 상세합니다.
Reply #52016-12-10
자세한 내용은 3층의 수직형 체크밸브 설치 방식을 참조해 주십시오
Reply #62016-12-10
1. 체크밸브 구조를 확인합니다.2. 밸브 플레이트의 무게 또는 일부.3. 회전식을 사용할 수 있음
Reply #72017-01-03
축류형 체크밸브는 설치 방향에 제약을 받지 않으며, 일반적으로 펌프나 압축기의 출구에 사용하는 것이 좋습니다. 빠르게 닫히는 특성 덕분에 유체가 역류하여 펌프가 역회전하는 것을 효과적으로 방지할 수 있으며, 유체가 역류할 때 발생하는 워터해머 현상도 효과적으로 막을 수 있습니다!축류형 체크밸브는 워터해머 발생을 방지하여 펌프를 보호하는 가장 이상적인 밸브입니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.